ABB变频器
ACS510,变频器显示运行怎能没有频率输出?
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器
ACS510的端子控制回路,对照设备
说明书
,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的
参数
设置对维修和使用有很大帮助。
哪里能下载
ABB变频器
ACS800
参数
设置手册
答:
http://wenku.baidu.com/view/9429cb3f376baf1ffc4fade9.html 就是
说明书
啊,说明书里面有
参数说明
的,当然你要是要下具体参数应用的话,一般没有。
abb变频器说明书
上的宏是什么意思
答:
宏,宏是一组预先定义的
参数
集。应用宏将现场实际使用过程中所需设定的参数数量减少至最少。选择一个宏会将所有的参数设置为该宏的默认值。
ABB ACS
800
变频器
温度
参数
设置代码0110 0145我怎么找不到。。 怎么调...
答:
查看方式是按ACT键,按上下箭头选择你要改变的
参数
(可以显示三个),按enter键进入实际值参数组,按双箭头改变组,单箭头选择具体参数。ACS800
变频器
的第1组到第9组是只读的,现实的是实际值,实际值是现实是多少就是多少,不是你能改变的。具体来讲1.10是IGBT的温度,是由IGBT上的测温元件检测的...
ABB变频器
型号 ACS510-01-017A-4 各个
参数
都表示什么意思?电气专业的朋 ...
答:
17a代表17个电流,也就是7.5千瓦 510代表风机水泵专用
变频
。
ABB变频器
ACS-550-01
说明书
DCU协议和DCU配置文件是什么意思。_百度知 ...
答:
答:
ABB变频器
ACS-550-01 的通讯协议有3个种类:1、采用Modbus通讯时为:EFB协议;2、采用PROFILE通讯时为: DCU协议;3、ABB DRV FULL- ABB传动完全版协议,即ACS600、800变频器标准的通讯接口。DCU协议配置文件:将控制和状态接口分别扩展到32位。所以能够更好地满足用户的多种控制需求,另外使通讯...
怎么设置
ABB变频器
运行时间
答:
可以参照
说明书
,找出设置
变频器
运行时间的
参数
,然后可以根据您的要求设定运行时间,包括加速时间,减速时间,运行时间,最多可以设定十六段运行时间,以满足您的要求,如果有不明白的地方,深圳七喜变频器为您悉心解答。
为什么
abb变频器参数
不能改
答:
两种可能性:第一,就是
变频器
处于锁定状态,必须先解锁才行。第二,有的
参数
,是运行过程中不允许修改的。只能等到停机之后,才可以修改的。
abb变频器
怎么解锁
答:
在标准软件里,将16.03设成358就可以开锁了。358 开锁 2303打开单传动100组到202组 564打开190组 112组 2289打开系统软件100组以后的
参数
.7896打开提升软件N652 100组以后参数.5600打开97组 还是锁上比较安全。隐含参数不要改,小心质保没有了。
ABB
510
变频器
如何进入98组
参数
答:
不知道你现在还有没有这个问题了,98组
参数
是只读参数,没办法修改的。正确的修改方法是打开变频,进入
参数
组的最底层(比如说9901),在这种情况下按住控制盘的“上”“下”和“左软键”至少4秒,则会显示出100组往上的隐含参数。然后,进入105组,将10509改成你现在
变频器
的电流数值,再将10502改...