1、
参数
4011目标值
设定
:3kg/5kg=0.6=60%参数4011设60% (输入值为百分数)2、比喻按压力表1.6兆帕=16kg.设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕) pLC控制如按Kg则0.5*16kg=8kg 3、检査跳线
设置
(将AI2设为ON电流位置),再改一个参数变为4-20ma(1304设为2...
ABB变频器
ACS510
系列MODBUS通讯
设置
答:
1.通讯模式选择 上下选择菜单,找到“98可选件”,选中,如下图,选择“9802通讯选择”,进入编辑,选择“标准MODBUS”通讯模式。2.内部
参数设置
从菜单下选择“53内置通讯协议”,选中进入下图,进行对应参数选择,进入“5302 EFB站号”进行MODBUS通讯战号设置,本例中站号为“32”进入“5303 EFB波特...
abb变频器
acs510
中SPFC宏需要调那些
参数
。
答:
16组系统控制8120内部锁定3=DI3 、4=DI44 ※ 1601运行允许0=不选择08122PFC延时根据需要
设定
0.5s 1602
参数
锁定0=锁定 1=打开18123PFC使能2=循环软启1或2※ 1603解开锁定密码3588127电机台数2 ※ 说明:1,本表为一控二时的出厂值,一控三时1403=31、8117=2、8120=3、8127=3。 2,...
abb
acs510
变频器
参数设置
方法
答:
abbacs510变频器参数设置方法如下:
1、进入参数设置模式:按下变频器面板上的“Mode”按钮,进入主菜单,选择“Parameter”选项进入参数设置模式
。2、选择参数组:在参数设置模式下,使用上下箭头按钮选择要设置的参数组。ABBACS510变频器常包含多个参数组,每个组包含一系列相关的参数。3、选择要设置的参数...
abb
acs510
系列变频器内置pid功能怎么用,我得
参数
怎么
设置
啊?请指教...
答:
9909= 1201=0 关闭恒速 1304=0%(20%) 0(4)-20mA 1601=0 关闭运行允许 2007=20Hz 最小频率 2008=50Hz 最大频率 2202=30如果报过流就改大这个
参数
2203=30 2601=0 关闭磁通优化 4010=19 PID
设定
值为内部 4011=设定压力占压力表量程的百分比(设定压力除以表量程)4022=0...
abb变频器
ACS510
恒压供水时具体
参数设置
答:
先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌
参数
4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。供水系统是国民...
ABB变频器
ACS510
,PID宏,怎么
设置参数
,谢谢。。。
答:
内部给定需要的压力值(如压力表量程为0.6需要压力为0.32那么就
设定
53%)4014 1 反馈值选择ACT1 4016 2 ACT2输入 4022 7 睡眠选择 内部 4023 40 频率降低到40hz的时候开始休眠 4024 10S 休眠延时 4025 5 唤醒偏差 4026 5S 唤醒延时 2202 10S 加速时间 2203 10S 减速时间 具体需要根据实际情况...
ABB 变频器
ACS510
用远传压力表做恒压供水 怎么接线 怎么
设置参数
?
答:
参数设置
:只需要设两个参数就好了 9902宏选择 6=PID宏,4010设定值选择 0=控制盘。查看参数 4014与4016,应该是这样的:4014反馈值选择 1=实际值1(ACT1) 4016实际值1输入 2=AI2 调试:按外接的启动按钮,再按控制盘上下键给定一个压力表表盘百分比,如需要设定压力4公斤,1.6M...
ABB变频器
ACS510
载波频率在哪个
参数
代码上调?
答:
510
变频器载波频率代码是2606,通常
设置
选项是1Hz.4Hz.8Hz.12Hz,以上频率能否设置要看你的传动单元有没有这几个选项。提高载波频率可使得输出波形更接近正弦波,降低电机噪音,但是会增加变频器损耗,温升上升,系统电磁干扰增大。
ABB(
ACS510
)变频器SPFC控制宏
参数设置
答:
其次,
ACS510
完全可以独立进行恒压控制,没必要采用PLC,除非你要做图控。给你独立控制的
参数设定
:1002 DI1 1101 给定2 1102 外部2 1103 AI2 1402 PFC - - 2003 25 2008 50 2202 20 2203 25 3415 AI2 4001 2 4002 6 4010 内部 4011 27.50 4012 1.00 8103 1.00 8104 1.00 8105 1....
1
2
3
4
5
6
7
8