11问答网
所有问题
当前搜索:
acs510参数设置说明书
ABB
ACS510
变频器两个主机的
参数
要
设置
一致吗?
答:
变频器
参数设定
不当的话,不能满足生产的需要,会导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT或整流桥等器件。所以说变频器的参数设定是很重要的 常用的变频器的参数有 1、控制方式:2、最低运行频率:3、最高运行频率:4、载波频率:5、电机参数:6、跳频:7、加减速时间 8、...
请教ABB变频器
ACS510
SPFC功能
参数
如何
设置
答:
81组,14组看需求
设置
就行了。貌似只有PID宏有睡眠功能吧。SPFC频率低到
设定
值就停泵了。问题是如果反复停启,在一定时间内达到次数就不会在启动了。1个辅泵。1403,31 8109,48 8112,25 8115,10 8116,30 8117,1
ABB变频
ACS510
的DI6失效怎么用DI1更换端口
答:
1 将DI6端子上线接到DI1端子上 2
设置ACS510参数
:1102 外部1、外部2 选择 0 外部1 7 外部2 如果1102=0,修改参数 1001 外部1命令 如果1001=6 ,表示DI6 2-线控制启停,改为 1001=1 DI1 2线控制启停 如果1001=7 ,表示DI6 DI5 2-线控制启停,方向,改为 1001=1 DI1 ,...
请教各位大侠 ABB
ACS510
变频器 怎样能把
参数
锁定 不要让别人修改?怎样...
答:
设置参数
1602: 0 即参数锁定 设置参数1603: 确定解锁密码
abb变频器
acs510
如何恢复出厂
设置
答:
3、面板控制按一定的操作步骤,选择模式,切换参数,然后长按SET键,即可恢复出厂值;而且,它也可以通过修改一个参数的值,来实现。4、研读
说明书
,找到相应功能号,或组合键。确定参数是可修改的(有时变频器为了防止认为乱改参数,会
设置参数
写入保护功能,须一定密码方可进入修改)。变频器在有启动...
ab变频器零速度是什么问题
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为ABB变频器
ACS510
的端子控制回路,对照设备
说明书
,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的
参数设置
对维修和使用有很大帮助。
abb变频器
acs510
如何恢复出厂
设置
答:
要恢复ABB变频器
ACS510
的出厂设置,可以通过多种方式实现。首先,可以在变频器的面板上,按照特定的组合键操作,通过设置相应的参数进行恢复。在断电状态下,同时按下三个组合键,然后接通电源开关,稍等后松开,变频器会自动恢复出厂
参数设置
。另一种方法是通过面板控制,选择正确的模式,按照指示切换到参数...
ABB
ACS510
变频器
参数
的意思(例如:4011调压力)
答:
ABB
ACS510
变频器内4011
参数设
为60%,每次压力表压力低于0.6就会起泵,还不行就调大4001中比例增益的数值,数值太小速度反映迟缓,太大会引起系统 追问 谢谢!停泵怎么调(上限)像电接点压力表;电机正反转等简单的故障等等 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 26 0 je8356 采纳率:17% 擅长: 暂未定制...
ABB(
ACS510
)变频器无负压泵
参数
如何
设置
答:
你是用的一拖二的模式吗就是一台变频器拖动两台电机,因为泵的电机是大负载所以在选型的时候变频器尽量选大点。
ACS510
37KW的ABB变频器,差压变送器4-20MA输入接AI2端口。定义DI1为启...
答:
那几个
参数
怎么够,况且也不对啊!你内部
设定
给定压力吗?4010选19,4011选要设定的值,你要换算一下你想要的压差是多少,然后弄成百分数的形式写进4011,4014要选14016选2,40014002两个参数要根据现场情况,调解稳定。
棣栭〉