紧急求助!
ACS800
设置为闭环速度反馈时,报故障7301!急!急!
答:
abb说明书中针对“7301”故障的解决方法:检查脉冲编码器及其接线,编码器接口模块及其接线以及参数组50 encoder module的设置。如果以上检查没问题,建议增加一项检查一下电动机的主回路接线接触是否良好。另外对大
功率
电动机(100kw以上的)长时间不运行,或运行一段时间应及时检查接线盒,防止接...
我单位多台ABB
ACS800
变频器报INV CUR LIM 、DC BUS LIM,设置30.23为0...
答:
可能是时间长了,电容老化了容量不太够了,自动限制转矩和电流了。
ABB变频器
ACS800
用在空调机组中冷却泵上时,启动主机时,变频器报过流...
答:
[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且
对照
99组参数。6. 输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不跳闸,则说明变频器是好的。7. 接地电网中的输出接地故障。[1]检查并用高阻表或绝缘...
ABB的
ACS800
一起就报short circl(短路),怎么回事?
答:
1、电机电缆或电机短路。检查电机和电机电缆。检查电机电缆上有无
功率
因子校正电容器或电 涌吸收装置。2、变频器输出桥路故障。联系ABB 代表。在启动参数组(参数 99.01 ),可以对语言进行选择
abb变频器2330是什么故障
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡。故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
ABB的
ACS800
一起就报short circl(短路),怎么回事?
答:
不着急哥们。 2340短路故障,首先你要知道是变频器内部短路还是外部确实有短路地方,你把电机拆掉,光启动变频器报不报?报?OK,变频器问题,这个基本上就是IGBT短路,
功率
板短路。很好解决,你可以随时补充提问,我给你解答
“ABB
ACS800
变频器”温度保护设置代码是多少?
答:
你是在说电机温度保护还是变频机器温度保护?变频器过温:传动单元监视着变频器模块的温度。有两种监视极限:报警极限和故障跳闸极限。增强型传动单元
ACS800
,外形尺寸R7 和R8的过温监测 传统上,变频器的过温监测基于
功率
半导体器件(IGBT) 的测量温度,该测量温度与IGBT固定的最高温度极限值比较。然而,...
电力测
功
机电力测功机概述
答:
其次,交流电力测功机具备能源回馈功能,将测得的机械能以电能形式返回电网,具有显著的经济性,节约能源,对经济效益产生积极影响。电力测功机主要由交流电机、测力和转速传感器、安装底座、法兰,以及
ACS800
系列交流变频调速系统和测控仪构成。其工作原理是通过逆变器将交流电转换为直流,再逆变为交流,通过...
急 桥吊上ABB
ACS800
变频器报警如下 怎么解决
答:
故障名称:INV LIMIT (FFBF)故障原因:传动单元达到了 TORQUE INVERTER CURRENT LIMIT 限制或 IPP OVERTEMP ALM 激活并运行了200 ms 时,故障产生。只有当产生的
功率
超过电机额定功率 的10% 并且速度超过最大速度5% 的时候才会检查故障状态。解决办法:1、检查速度控制器转矩设置。2、检查转矩、速度、...
ACS800
变频器外部控制时,给点转速有了电机怎么不转
答:
ABB这款变频器,是全英文,语言不能设置中文,需要看看你的
功率
是多大,比变频器实际功率小于6分之一的话,需要修改参数,再来需要自检的,不自检成功,不会转,我说的是全新变频器,我安装过一台,好好看看说明书,不难的