11问答网
所有问题
当前搜索:
dyn11
dyn11
什么意思?
答:
Dyn11
是变压器的接线组别,含义如下:1、D就是变压器的高压侧三角形接法。2、y 表示低压侧是星型接法。3、n 是有中性点引出。4、11表示高低压之间的向量差是30度,低压绕组的电压向量位移落后高压30度,用时钟表示的方法,高压侧的电压向量指向时钟的12点时,低压侧的线电压向量指向时钟的11点。
Dyn11
是什么意思?
答:
Dyn11
是三相降压变压器的联结组别,含义如下:1、D:变压器高压侧(大写)为三角形接法。2、y :低压侧(小写)为星形接法。3、n :低压侧有中性点引出。4、11:假定高压侧线电压相量指向时钟的12点,若低压侧线电压相量指向时钟的11点,则意味着低压绕组线电压相位超前高压绕组线电压30度(逆时针...
dyn11
变压器什么意思
答:
dyn11
是变压器的接线组别。其中字母d是指高压侧三角形的接法,字母y是指低压侧心型的接法字母n是指低压侧中性点引出,数字11是指高低压差相位差为30度。变压器的接线组别就是变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示方法。常见变压器高压侧有三角形和星型接法,低压侧也有三角形或星型接法,这...
dyn11
是什么意思
答:
Dyn11
是变压器的接线组别,含义如下:1、D就是变压器的高压侧三角形接法。2、y 表示低压侧是星型接法。3、n 是有中性点引出。4、11表示高低压之间的向量差是30度,低压绕组的电压向量位移落后高压30度,用时钟表示的方法,高压侧的电压向量指向时钟的12点时,低压侧的线电压向量指向时钟的11点。变...
...下列哪几种情况下宜选用接线组别为
Dyn11
变压器?()
答:
【答案】:A、B 根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)条文说明第4.3.4条规定,本条规定民用建筑中的配电变压器接线组别宜采用
Dyn11
。该组别的变压器比Yyn0接线组别的变压器具有明显优点,限制了三次谐波,降低了零序阻抗,即增大了相零单相短路电流值,对提高单相短路电流动作器的灵敏度具有较大...
变压器中
DYn11
到底代表什么
答:
11
:高低压差相位差30度。意思是高压D接,也就是三角形接,低压也是y接,高低压侧相位角为时钟上面的11点钟方向的角度,“11”表示变压器二次侧的线电压滞后一次侧线电压330度(或超前30度)。使用场合:单相不平衡电流超过额定电流的25%,即单相负载多;系统有较大的谐波存在,有消谐作用。
...下列哪几种情况下宜选用联结组别为
Dyn11
变压器?()
答:
以
Dyn11
接线与Y,yn0接线的同容量的变压器相比较,前者空载损耗与负载损耗虽略大于后者,但三次及其整数倍以上的高次谐波激磁电流在原边接成三角形条件下,可在原边环流,与原边接成Y形条件下相比较,有利于抑制高次谐波电流,这在当前电网中接用电力电子元件日益广泛的情况下,采用三角形接线是有利的...
三相变压器
dyn11
表示什么
答:
IEC标准中规定了变压器绕组联接组的表示方法,根据其中的规定,三相变压器
dyn11
表示如下:D:高压侧三角形接法,y:低压侧星型接法;n:低压侧中性点引出;11:高低压差相位差30度。适用场合:单相不平衡电流超过额定电流的25%,即单相负载多;系统有较大的谐波存在,有消谐作用。具体的规定如下:1、连接...
三相变压器
DYn11
和DYno的区别
答:
1、
DYn11
:具有输出电压质量高、中性点不漂移、防雷性能好等特点。2、DYno:低压侧为三相供电的动力负载,均配置缺相保护,故此不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。三、原理不同 1、DYn11:在箱变低压侧三相负荷不平衡时,由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕阻的闭合回路内流通,每个铁心柱上的总...
变压器
Dyn11
和Yyn0 接线的区别和原理是什么?
答:
一、区别:1、接法不同:变压器
Dyn11
接法高压侧三角形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法高压侧星形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压没有相位差;2、接线形式不同:变压器Yyn0是高压Y接,也就是星形接,低压也是y接,低压中性点引出,高低压侧相位角...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页
其他人还搜
变压器yyn0和dyn11
dyn11接线图和向量图
dyn11向量图
dyn11是什么意思
Ynd11和Dyn11的区别
联结组标号dyn11含义
dyn11和dyn1
dyn11和dyn1的接线图详解
Dyn1什么接线方式