11问答网
所有问题
当前搜索:
dyn11变压器什么意思
变压器
参数SC-2000/6.3 6.3±2×2.5%/0.4KV
Dyn11
,Ud=10%是
什么意思
答:
其他的都是
变压器
的最基本的技术参数,虽然也会稍稍影响变压器的成本,但不是很重要的,其字母所代表的意义如下:1、6.3±2X2.5%是指变压器输入方的调压范围有5档,就是可以有6615、6457.5、6300、6142.5和5985伏的调压范围。2、
Dyn11
是变压器三相线圈之间的接线方式,是正常的联结组。
...有一台升压
变压器
S11-M-1600/0.4,联结组别
Dyn11
,请问大写字母D是指...
答:
D表示高压侧连接方式是三角形连结,y表示二次侧为星形接法,n表示有中点引出,这是正确的答案,其他解释不对。
Dyn11
联结组用于二次侧电压超过400V的线路中,这是二次侧接成三角形对运行有利。有学过电力拖动的应该很清楚这些。
三相
变压器
Yyn接法和Dy接法分别
什么意思
?其中Yyn中的n是什么意思啊...
答:
DY,D表示原边为△接线,Y表示副边星形接线,n表示星形接线的中性点,
Dyn11
表示D表示原边△形接线,Y表示副边星形接线,副边角度与原边相差11的方向
变压器11
是
什么意思
?
答:
二次为星形接法,有中性点引出且接地,能够构成三相四线制供电 380V/220V,给三相动。一般来说
变压器
基本都是一边用三角形接法一边用星形接法,这样做是为了消除N*3次谐波,使变压器输出的波形更接近于正弦波,小区供电变压器都是
DYn11
接法,D表示高压侧为D接法,即三角形接法,是为了抑制3次谐波。
变压器
接线组别Yyn0与
Dyn11
的区别?
答:
这两个
变压器
的的二次绕组没有任何区别,都是Y接,且中性点均引出。至于
11
和0的区别是由于高压线圈的接线方式不同造成的。所谓12点还是
11
点并不是接线,而是由于一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同导致其电压和电流有一个滞后。用一个钟面来表示交流电的一个周期,每个钟点代表1/12个周期。Yy0或...
s13-m-630kva10+2*2.5%0.4kv
dyn11
ud=4.5%是
什么变压器
具体的我不
答:
型号为13的油变,m全密封,630kva
变压器
容量,10±2*2.5%为高压为10kv五档调压,0.4为低压400V,
dyn11
为变压器连接方式,ud=4.5%为变压器的阻抗为4.5
...最大周温'100K是
什么意思
啊.还有Dyn1和
Dyn11
是什么接线法?有什么...
答:
1、你这是F级(环氧树脂)干式
变压器
吗?100K是指他的线圈温升的最高限值是100度。如果加上环境温度(如果是20度)就是他的最高温度限值(100+20=120度)。2、Dyn1或
Dyn11
,都是:(1)高压线圈是三角形接法。(2)低压线圈是星形接法,并有中性点引出。(3)高低压线电压的相位相差30度。3...
YD11是
什么意思
答:
Yd11表示
变压器
的联接组别,Y表示高压侧星型联接,d表示低压侧角型联接,
11
表示11表示二次时钟关系超前一次30度
S11-M-80/10正负2*2.5百分之/0.4KVD,Yn-
11变压器
是
什么
类型的...
答:
1-0.025)=9750V(四档)和10000X(1-0.05)=9500V(五档)。低压输出是400V.5、
变压器
的联结组标号为
Dyn11
。高压是D接(三角接),低压是y接(星接),并有n代表有中性点(零线)引出。高压与低压相差30度电角度。是很常规的接法。6、变压器容量为80kVA,是一台小容量的配电变压器。
请问干式
变压器
SCB10-1600/35/0.4,连接组别为
Dyn11
的额定容量、额定电压...
答:
哥们是专业做
变压器
的,这个型号里面
意思
是S=三相,C是浇注,B表示箔绕,后面的10,表示是10型变压器(中国规定有9型,10型,
11
型,型号越高,损耗越小),1600表示容量是1600kVA,后面的35表示高压电压是35kV,0.4表示低压电压是0.4kV就是400V,连接组别表示一次是D接,二次是y接,n表示有中性点...
<涓婁竴椤