砖砌体的同缝
标准
是多少?
答:
砖砌体通缝:砌体工程质量
验收规范GB50203
---2002第5.3.1条规定:砖砌体组砌方法应正确,上下错缝,内外搭砌,砖柱不得包心砌法。砖砌体通缝:指上下两皮砖搭接长度小于25mm的部位。基础墙和主体墙的灰缝规范是一样。砌墙灰缝厚度为10毫米,不可以大于12毫米,也不能小于8毫米,太薄或者是太厚,...
《砌体结构工程施工质量
验收规范
》
GB50203
-2011规定,施工时所用的小砌 ...
答:
【答案】:C 2022版教材P75/2021教材P74页 该题主要考察的是:小砌块龄期要求,“施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。”
填充墙的
规范
规定
答:
现行《砌体结构工程施工质量
验收规范
》
GB50203
-2011对填充墙规定如下(为便于读者查证,条文序号未作调整):9.1.1 本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。9.1.2 砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压...
gb50203
-2002 填充墙顶与梁底板底如何连接
答:
GB50203-2002《砌体工程施工质量
验收规范
》第9.3.7条:填充墙砌至接近梁、板底时。应留一定孔隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7天后,在将其补砌挤紧。GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第13.3.4-4条:墙长大于5m时,墙顶与梁底宜有拉结...今年5月1日实施的
新规范GB50203
-2011《砌体工程施工...
到底哪些砌块要浇水,那些砌块不浇水呢
答:
中华人民共和国国家标准 砌体结构工程施工质量
验收规范
GB50203
—2011 规定:5.1.6 砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前1d~2d适度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,块体湿润程度宜符合下列规定:1. 烧结类块体的相对含水率60%~70%;2. 混凝土...
卫生间蒸压加气混凝土砌块墙体底部是否必须设置素混凝土槛且高度不低...
答:
是。 “砌体结构工程施工质量
验收规范
”
GB50203
相关规定:现浇混凝土板应设置在蒸压加气混凝土砌块墙体底部,但高度不小于200mm,但应该是150毫米。国家标准“民用建筑设计通则”6.5.1(4)规定:厕所,洗手间和浴室应符合下列要求:地板,地板沟,管道,楼板和楼板应紧密防水防渗。蒸压加气混凝土砌块在潮湿...
gb50203
-2011砌体工程施工质量
验收规范
是不是
最新版
答:
GB 50203
-2011 实施日期:2012-05-01 现 行 中文名:砌体结构工程施工质量
验收规范
(附条文说明)英文名:Code for acceptance of constructional quality of m 是现行的
最新
版本
国家有没有不允许在墙上开横槽的规定?出处在哪?
答:
根据
GB50203
-2011《砌体结构工程施工质量
验收规范
》3.0.11设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置钢筋混凝土过梁。不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线。所以不能在墙体上开凿水平沟槽...
外墙垂直度允许偏差是多少
答:
墙面垂直度每层≤5mm且不大于千分之,《砌体工程施工质量
验收规范
》(
GB50203
-2003)规定:砖砌体:清水墙表面平整度允许误差为5mm,混水墙平整度允许误差为8mm。每层垂直度允许偏差为5mm;全高≤10m,垂直度允许偏差为10mm;全高>10m,垂直度允许偏差为20mm。外墙一般抹灰层的垂直度误差只能在±4mm之间...
填充墙后塞口是7天或是14天后补砌?
答:
《砌体工程施工质量
验收规范
》
GB50203
-2002第9.3.7条规定:填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7天后,再将其补砌挤紧。因为填充墙砌筑完成后,砌体将产生一定的变形,施工不当,不仅会影响到与梁、板底的紧密结合,还会产生结合部位的裂缝。操作方法:用斜砖一方面...