叛定砼强度合不合格的
规范
是哪本书?抽样不合格,钻芯取样还是数据不合格...
答:
混凝土钻芯取样确定混凝土抗压强度值及判定是否合格,可依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016,《混凝土结构工程施工质量
验收规范
》
GB50204
-
2015
等规范,以及该工程的设计资料。一、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015摘录:10.1.3 当混凝土结构施工质量不符合要求时,应按下列规定...
钢筋间距允许偏差是多少?
答:
钢筋间距允许最大偏差是±20MM,测量方法是用钢尺量连续三档,取偏差绝对值最大处。
GB50204
-
2015
《混凝土结构工程施工质量
验收规范
》表5.5.3 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法中没有单独规定分布筋的间距允许偏差,可比照该表第一栏绑扎钢筋网的网眼尺寸,±20mm。钢筋间距不可以小于五十毫米,同时不可以...
桥涵施工现场水泥性能检测时,散装水泥每一
验收
批数量为( )。
答:
【答案】:D 《混凝土结构工程施工质量
验收规范
》(
GB50204
-
2015
),检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场(厂)的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样数量不应少于一次。
砼
验收规范
中结构实体强度为什么取0.88
答:
GB50204
-
2015
《混凝土结构工程施工质量
验收规范
》附录C 结构实体混凝土同条件养护试件强度检验 C.0.3 对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以0.88后按《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行评定,评定结果符合要求时,可判定结构实体混凝土强度合格。因为按GB/T50107评定的基础是...
基础梁下部保护层不能超过多少公分?
答:
混凝土保护层〖GB 50010-2010〗、(
2015
版) 混凝土结构设计规范没有“不能超过多少”规定;只在《混凝土结构工程施工质量
验收规范
》
GB50204
-2015,钢筋安装的一般项目还有个允许偏差规定:纵向受力钢筋、箍筋的混凝土:基础:±10;柱、梁:±5;板、墙、壳:±3。还有根据环境类别(一、二a、二b、三a...
进场钢筋检验批数量到底是60T还是30T
答:
进场钢筋检验批数量是60T。按
GB50204
-
2015
《混凝土结构工程施工质量
验收规范
》规定,钢筋的进场检验,应按照现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2规定的组批规则、取样数量和方法进行检验。钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一...
《混泥土结构工程施工质量
验收规范
》
GB50204
国家最新发行实施计划的是哪...
答:
最新为 GB 50204-
2015
,自2015年9月1日起实施到至今,原
标准GB 50204
-2002同时废止。
混凝土试块检测要求数量怎么规定的?
答:
应全数检验。E.0.2 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位量测3点取平均值。参考资料:混凝土结构工程质量
验收规范
〖
GB50204
—
2015
〗
根据《混凝土结构工程施工质量
验收规范
》
GB 50204
--
2015
,不属于钢筋工 ...
答:
【答案】:C 本题涉及的考点为混凝土结构工程中钢筋工程主控项目。根据《混凝土结构工程施Z-质量
验收规范
》
GB 50204
--
2015
,钢筋工程主控项目是钢筋的力学性能、钢筋的重量偏差、受力钢筋的连接方式。参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204--2015的5.2.1、5.4和5.5。
根据
GB50204
-
2015
《混凝土结构工程施工质量
验收规范
》最新规定,是否应...
答:
且模板拆除属于施工过程,不宜作为模板工程的
验收
内容加以要求。且“条文说明”中有这么一段话“实施中应注意,模板拆除虽不参与混凝土结构质量验收,但应遵照现行国家
标准
...的有关规定执行。”这个有关规定就是《混凝土结构工程施工
规范
》
GB