11问答网
所有问题
当前搜索:
gb509812014抗震支架
什么样的桥架用
抗震支架
?
答:
1.5mm厚、400mm宽的桥架需要
抗震支架
。《建筑机电工程抗震设计规范》
GB 50981
-
2014
的要求:1.0.4抗震设防烈度6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。7.1.2内径不小于60毫米的电气管道和重力不小于150牛顿/米的电缆梯、电缆槽盒和母线槽应进行抗震设防。高压桥架1.5毫米厚,400毫米宽及以上桥架...
抗震支架
规范要求
答:
抗震支架
依据
GB50981
-
2014
《建筑机电工程抗震设计规范》:第1.0.4条(强条)规定抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。 第3.1.6条条文说明规定了需进行抗震设防的内容:①悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;②DN65以上的生活给水、消防管道系统;③矩形截面面积大于等于0.38㎡...
机电
抗震支架
入了国标吗?
答:
机电
抗震支架
是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。2015年住房城乡建设部发布国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》公告:批准《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号为:
GB
50981-2014,自2015年8月1日期实施。
规范规定一个
抗震支架
可以保护两趟桥架吗
答:
根据查询百度文库得知,根据《建筑机电工程抗震设计规范》
GB50981
-
2014
的规定,一个
抗震支架
是否可以保护两趟桥架,取决于以下几个因素:桥架的重量和尺寸:桥架的重量和尺寸会影响抗震支架的承载能力和稳定性,一般来说,桥架越重越大,需要的抗震支架就越多越强。桥架的间距和位置:桥架的间距和位置会影响...
什么是
抗震支架
答:
1、抗震支吊架是用于支承水管、风管、桥架等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。2、依据
GB 50981
-
2014
《建筑机电工程抗震设计规范》,抗震支吊架的定义是:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。二、
抗震支架
的组成 1. C型钢、...
抗震支架
什么时候强制实行的
答:
抗震支架
已入国家强条,从2015年9月1日起正式实施。不安装无法通过验收。2015年3月4日《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015由国家住房城乡建设部正式颁布,并于2015年9月1日起正式实施。该行业标准是《建筑机电工程抗震设计规范》
GB 50981
-
2014
的奠基石,因规范和引导行业机制而进行编制...
哪些情况需要安装
抗震支架
?
答:
依据
GB50981
-
2014
《建筑机电工程抗震设计规范》的要求,下列管线系统需要进行抗震设计:悬吊管道中重力>1.8kN的设备DN65以上的生活给水、消防管道系统矩形截面面积≥0.38m2和圆形直径≥0.7m的风管系统内径≥25mm的燃气管道防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用
抗震支
吊架内径≥60mm的电气配管及重力≥...
抗震支架
在国内的发展过程是怎么样的?
答:
关于
抗震支架
在国内的发展史 自2008年5.12汶川大地震后,建设部对原来GB50011-2001(建筑抗震设计规范)以及抗震支架进行了修改,做到:大震不倒,中震可修,小震不坏。国家住房和城乡建设部及国家质量监督检验检疫总局
2014
年10月9日正式颁布《建筑机电工程抗震设计规范》为国家标准,编号:
GB50981
-2014...
为什么机电工程项目被强制要求安装
抗震支架
呢?看了你就知道了!_百度知 ...
答:
抗震支吊架是用于支承水管、风管、桥架等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。依据
GB50981
-
2014
《建筑机电工程抗震设计规范》,抗震支吊架的定义是:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。2、哪些项目需要设置机电
抗震支架
:针对必须...
抗震支架
ccfd什么意思
答:
抗震支架
是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。抗震支架是用于支承水管、风管、桥架等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。依据
GB50981
-
2014
《建筑机电工程抗震设计规范》,抗震支架的定义是:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施...