11问答网
所有问题
当前搜索:
gcs抽屉柜母排图
GGD、
GCS
、GCK、MNS低压开关柜具体有什么区别?
答:
MNS交流低压配电
柜
;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。
GCS
是
抽屉
式,GGD是普通的。GCS开关坏了,直接换抽屉。可以不停电更换。GGD要停电。价格是GGD便宜点。GCS、GCK、MNS、GGD主要技术参数的对照表:产品型号 规格及柜型 宽×深 分断能力kA 水
母排
安装方式水平电流母线垂直电流母线抽屉电流母线Max 1...
低压配电
柜
mns和
gcs
的区别
答:
MNS为C型材,
GCS
为G型材,MNS带
抽屉
自锁,GCS不带抽屉自锁。别的不知道了。哦,还有MNS的型材都是敷铝锌板的。
低压配电
柜
的安装中,什么时候用低压
母排
,什么时候用低压电缆?
答:
低压配电
柜
的安装中,安装低压时候用低压
母排
。安装低压设备时候用低压电缆。配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一...
低压
抽屉柜
成套报价中
GCS
出线柜TMY铜排选配问题,求解
答:
答:1 根据使用负荷来确定,一般来说三相四线工业厂区,主N排是主排截面积的一半,TMY60*10 或与此截面积相近铜排就可以了。而商住区,住宅区多为单相 两相三线负荷,这种类型的N排就要与相排截面积一样大了 TMY100*10 2 PE排截面积依据此表(GB)选择 3 分
柜
垂直N排需充分考虑分柜总...
低压抽出式开关柜的特点
答:
(1)
柜
架为通用柜的型式,采用新型型钢栓接拼装而成,安装精度高,组装方便,强度高,坚固耐用。(2)采用接地的金属隔板,将开关柜分成母线室、功能单元室、电缆室,各功能单元室也用接地的金属板相互隔离,互不干扰,能有效地防止故障的扩大。(3)
抽屉
单元有可靠的机械联锁装置,通过操作手柄的控制,具有...
低压
柜GCS
.MNS经济型和标准型有何区别?
答:
标准型的
柜
后有专门的母线室,三相
母排
上中下排布,经济型的一般柜顶前中后放置,节省空间,现在基本都用经济型的,价格便宜,不影响功能。
在开关
柜
中零
母排
的规格是如何计算的?
答:
铜
母排
-TMY 母后截面(cm2) 最大允许持续电流(A)25℃ 35℃ 40℃ 平放 坚放 平放 坚放 平放 坚放 40*4 593 625 522 550 484 510 40*5 665 700 588 551 551 580 50*5 816 860 721 760 669 705 50*6 906 955 797 840 735 775 60*6 1069 1125 940 990 873 920 60*8 1251...
MNS低压开关柜有哪几种
答:
4.1 水平母线安装于
柜
后独立的母线隔室中,它有二个可选择的安装位置,即柜高的三分之一或三分之二处,母线可按需要装于上部或下部,也可以上下二组同时安装,二组母线可以单独使用,也可以并联使用。每相母线由2根或8根母线并联,
母排
截面有10×32×2,10×60×2,10×80×2,10×60×4,...
低压柜材料质量保证体系及措施怎么写
答:
低压柜材料质量保证体系及措施,可以通过描述材料标准以及注意事项来写。目前低压配电柜的主流型号主要有GGD、GCK、
GCS
、MNS、MCS型号,PGL和XL-21等型号由干非标准生产以及防护等级低等原因已逐步退出市场。GGD是质定柜,安装简易,内部空间利用大,
母排
、电缆走向灵活,但安全性、互换性、标准性比
抽屉柜
...
GGD、
GCS
