11问答网
所有问题
当前搜索:
ig541灭火
下列关于
IG541
气体
灭火
系统灭火浓度以及灭火浸渍时间叙述中,正确是...
答:
【答案】:A、C、D、E 《气体
灭火
规范》3.4.1
IG541
混合气体灭火系统灭火设计浓度不应小于灭火浓度1.3倍,惰化设计浓度不应小于灭火浓度1.1倍。3.4.4 灭火浸渍时间应符合下列规定:1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min;2 通讯机房、电子计算机房内电气设备火灾,宜采用10min;3 其他...
IG541
混合气体
灭火
系统对于扑救木材引起的火灾,其灭火浸渍时间宜采用...
答:
【答案】:B 对于
IG541
混合气体
灭火
系统的灭火浸渍时间应符合下列规定:(1)木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min。(2)通信机房、电子计算机房内的电气设备火灾,宜采用10min。(3)其他固体表面火灾,宜采用l0min。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第243页。
下列火灾中,可以采用
IG541
混合气体
灭火
剂扑救是( )。
答:
【答案】:B 选项B,参考《气体
灭火
系统设计规范》3.2.1:“气体灭火系统适用于扑救下列火灾:1.电气火灾;2.固体表面火灾;3.液体火灾;4.灭火前能切断气源气体火灾。注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其它型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾”,故选项B正确;选项A、C、...
IG541灭火
系统是怎么进行灭火的
答:
1)自动控制方式:系统须配置两种类型的火灾探测器,控制器上有控制方式选择锁,将其置于“自动”位置时,
灭火
控制器处于自动控制状态;当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火警声光信号,通知有异常情况发生,并发出联动指令关闭风机、防火阀等联动设备,而不启动灭火装置释放灭火剂;当两种探测器...
IG541
气体
灭火
系统灭火剂主要成分包括( )
答:
【答案】:A
IG541
气体
灭火
系统灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳按照一定比例混合而成的气体。
IG541
混合气体
灭火
系统不可用于扑救( )。
答:
【答案】:C 2021教材P184
IG541
混合气体
灭火
系统主要适用于电子计算机机房、通信机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等经常有人、工作的场所,可用于扑救电气火灾、液体火灾或可溶化的固体火灾、固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾,但不能用于扑救D类...
下列有关
IG541
气体
灭火
系统储存装置说法中,正确有( )。
答:
管网系统储存装置应由储存容器、容器阀和集流管等组成,管网系统储存装置应由储存容器、容器阀和集流管等组成;七氟丙烷和
IG-541
预制
灭火
系统储存装置应由储存容器、容器阀等组成;装置储存容器与其它组件公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受工作压力,C选项正确;根据4.1.1—3,储存装置上...
某通信楼,设置
IG541
管网
灭火
系统,该系统的机械应急操作装置设在...
答:
【答案】:C 本题考查气体
灭火
系统组件。自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5M。机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。
某通信楼,设置
IG541
管网
灭火
系统,该系统机械应急操作装置设在...
答:
【答案】:C 参考《气体
灭火
系统设计规范》5.0.5:“机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作地方”,故C正确。
下列火灾中,可以采用
IG541
混合气体
灭火
系统扑救的是()。
答:
【答案】:B 本题考查气体
灭火
系统的适用范围。气体灭火系统适用于扑救电气火灾、固体表面火灾、液体火灾和灭火前能切断气源的气体火灾。气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;过...