11问答网
所有问题
当前搜索:
invt变频器报警代码
invt故障码
是什么?
答:
E07:变频器输出侧缺相故障 E08:变频器模块过热故障 E09:变频器过电流故障
E10:电机参数不正确
英威腾变频器故障代码
答:
英威腾变频器故障代码有:逆变单元故障(OUT)、电流检测故障
(ITE)、POFF故障、OU过压故障、SPO输出缺相故障、过流OC故障、UU故障、OL1与OL2故障、SPI故障、OH故障、BCE故障、EF、CE故障、TE故障、EEP故障、PIDE故障。1、逆变单元故障(OUT)此故障包括OUT1、OUT2、OUT3,它们分别代表逆变单元U相、V...
invt变频器
常用
故障代码
有哪些?
答:
当invt变频器出现故障时,可能会出现以下故障代码:
E01:变频器输出缺相故障E02:电机过流故障E03:变频器过载故障E04:电机温度过高故障E05:变频器内置制动电阻过热故障E06:变频器过压故障E07
:变频器输出侧缺相故障E08:变频器模块过热故障E09:变频器过电流故障E10:电机参数不正确E11:变频器内部故障E...
英威腾变频器
enc10
报警代码
答:
英威腾invt变频器报警enc10变频器显示E010是加速时间设置过短
。电网瞬间停电后再启动预置不合适。转矩提升设置不合适,即U/F曲线设置不当。
英威腾变频器故障代码
表
答:
6、过流OC故障 过流OC故障分为3种,
即OC1、OC2、OC3
,其中OC1表示加速运行过电流,OC2表示减速运行过电流,OC3表示恒速运行过电流。7、UU故障 UU故障是变频器在运行(含加速恒速减速)中,DSP检测到母线电压偏低导致。可能的原因有两种:(1)母线电压检测电路故障:即实际的母线电压...
炜尔
变频器故障代码
?
答:
12. 直流欠压 13. 复位
故障
14. 刹车单元过流 15. 刹车单元控制电压过低 16. 刹车单元控制电压过高 17. 刹车单元过热 如果你的炜尔
变频器
出现了故障,可以根据上述
代码
来判断具体问题所在,进而采取相应的解决措施。如果问题无法解决,建议联系炜尔(
INVT
)售后服务中心或专业维修人员进行检修。
invt变频器
显示
故障代码
OC1怎么办?
答:
1、
变频器
过电流故障 ※
故障代码
:OCF。(1)故障名称:变频器过电流故障 (2)产生故障的原因:电动机铭牌数据输入不正确:电动机拖动的负载太重:机械卡死;电动机堵转。(3)解决故障的方法:检査设置(Set)与电动机控制(drC)菜单中电动机铭牌数据是否输入正确;过电流保护阈值是否得当:检查变频器选型与...
invt变频器
显示
故障代码
OC1怎么办?
答:
OC代表过电流。根据使用经验,一般报OC1代表加速时过电流。也就是启动时过流。检查负载有无卡滞,加速时间是否过短。并针对各种情况一一解决。OC2表示运行中过电流。OC3表示减速中过电流,即停机时报此
故障
。可延长减速时间。
Inⅴt
变频器
出现5p0什么意思?
答:
invt变频器
的这个
故障码
是sp0,不是5p0,这个故障码的涵义为:变频器输出缺相故障。解决方案:检查变频器与电机之间的连接导线是否存在接触不良,或者是断路的情况。如果检查OK,一般是变频器的模块有问题的可能性较大。变频器组件及其原理:变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、...
invt变频器
出现0c3是什么
故障
答:
OC3一般是减速过电流了。把
变频器
的加速减速时间设置长一点。如果工艺要求不能设长,可以加一个制动电阻试试。可靠性高 CE认证、多种保护功能、高可靠性设计 1、引入了热仿真技术,全部机型都进行了热力学仿真,有效规划整机的散热,提升产品可靠性;2、全系列产品内置C3级别滤波器,有效消除变频器对外界...