JYB
714-B
液位继电器
56短接成一根线的作用是什么
答:
5是上限最高位置,6是中间位置,短接就把上限定在中间位置
用
JYB
714
液位继电器
和CJX2系列的接触器自动控制三相水泵的实物接线图...
答:
用
JYB
714
液位继电器
和CJX2系列的接触器自动控制三相水泵的实物接线图
液位继电器
的
探头
怎么用
答:
JYB
-714
液位继电器
接线图
探头
是导体做触头不需要其它电子元件。http://www.51dq.com.cn/Product/Product_show.asp?id=5867
jyb
-714
液位继电器
可以直接接电磁阀控制水位吗?请提供实物接线图。谢...
答:
由于
jyb
-714
液位继电器
的约定发热电流为3A,所以只要电磁阀工作电流<3A就可以直接接线,否则必须经过接触器过渡和放大。下图中电动机换成电磁阀即为接触器控制。
正泰
JYB
-714
液位继电器
7脚能否和地线接一起
答:
如果是为了保护接地,将7脚与地线连接是没有问题的,因为7脚连接最低水位它本身就是长时间接入水中的,而且若是水塘或水箱接地良好就等于7脚已经接地了。如果是金属水箱,7脚可以直接连接水箱而只用6和5脚两个电极检测水位。如果是为了省掉一根线而将7脚就近接地,利用大地作为导体连接至水箱或水塘就不...
正泰
jyb
-714་
液位继电器
,接触器,中间继电器,手动,自动(两用实物接线...
答:
正泰
jyb
-714་液态
继电器
一个,热继电器一个,中间继电器一个,接触器一个,怎样能实现手动,自动(两用)求实物联线图。... 正泰jyb-714་液态继电器一个,热继电器一个,中间继电器一个,接触器一个,怎样能实现手动,自动(两用)求实物联线图。 展开 我来答 1...
污水处理系统上用到
JYB
-714型
液位继电器
,老是坏,特别是打雷后就不工作...
答:
我建议用如图中的
液位
开关比较简单实用,请参考。
jyb
714
液位继电器
工作原理
答:
工作原理:5、6、7端分别接水箱的3个控测电极(7端为箱底电极、6端为次底是电极、5端为水满电极),当水箱水位过低(低于次底电极)时,第一只三极管基极呈低电平,三极管呈截止状态,集电极呈高电平;第二只三极管基极有足够电流通过,三极管饱和导通,
继电器
(K)得电吸合,常开触点(2、3脚)闭合,外...
jyb
-714
液位继电器
为什么在水位在一半时就上水
答:
液位继电器
的6脚接探水金属感应棒在水位的一半时,水位略低于该位就接触不到水阻,所以液位继电器就动作指令泵水。水箱水位过低(低于黄线端子)(见下图)时,第一只三极管基极呈低电平,三极管呈截止状态,集电极呈高电平;第二只三极管基极有足够电流通过,三极管饮和导通,继电器(K)得电吸合,常开触点(...
液位继电器
坏了,幸亏没烧成灰,原理图有没有需
答:
JYB
-714A
液位继电器
电路: