11问答网
所有问题
当前搜索:
kv变电所主变安装步骤
变电站
电气设备进场
安装
的工作
流程
答:
110KV设备等径杠封顶板焊接,设备钢基础底座制作焊接。
10KV柜到货安装,电容器到货安装。主控室屏柜到货安装,蓄电池到货安装。110KV设备就位安装
。主变安装。电缆敷设。二次配线临时电源接入所用柜。高压继保试验。移交备品备件。验收投运。交竣工资料。
kv变电站
电气
安装
工程施工组织设计?
答:
主变
测控柜两面,每面含测控装置2套,调压测控、温度变送器等。10千伏配置线路、电容器和接地变测控保护装置17套,电压并列装置1套,电度表17块,均就地
安装
在开关柜上。10千伏分段配置保护测控及备自投装置1套。配置故障录波柜1面。配置低频低压减载柜1面。主变及110
KV
配置计量柜1面。全站配置UPS系统...
24000kVA变压器单相有载
变压器安装步骤
【1000分】
答:
1
安装步骤
和技术要求1.1 准备阶段备齐施工用机械和工具材料,在移动
变压器
时,无论是手推或绳拉,均禁止着力点置于油管,以防止油管焊缝破裂造成漏油。移动时还应避免变压器倾倒,且变压器基础或轨道应水平。1.2 绝缘检查和判断电力变压器就位完毕,吊罩检查芯部前首先要进行一遍全面的绝缘检查,以利发现出厂后运输状态的变...
求请教··我想对一个
变电站
进行线路保护和
主变
保护更换,需要哪些
步骤
...
答:
1、一般由检修车间的生产技术专工向局级生技处提出停电申请,待得到批准答复后 2、首先要办理第一种工作票。将一次设备停电。3、根据事先编制好的二次安全措施票做好二次安全措施 4、将要更换的保护装置停电。5、按照图纸将该装置的接线在端子排上解除,并将解的头用绝缘胶布包好。必要时还应将顺好...
110
kV变电站
电气主接线简图
答:
110
kV
采用内桥接线,从图上看,许朱线504断路器和内桥500断路器是合上的,T朱党线502断路器断开,也就是许朱线带两台
主变
运行。两台主变容量都是31.5MVA,不同的是#2主变采用风冷,#1主变是自冷。
变电站
里主要电气设备有:母线、
变压器
、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、控制...
浅谈500
kV变电站
500kV刀闸的操作顺序论文
答:
(一)线路或
主变
停送电操作 500
kV变电站
220kV设备多采用双母线接线方式,220kV线路停送电操作
过程
中开关母线侧刀闸与线路侧刀闸的操作顺序比较明确,即停电操作时先分开关线路或主变侧刀闸,再分开关母线侧刀闸;送电操作时则先合母线侧刀闸,再合线路或主变侧刀闸。这是因为刀闸的作用只是使被检修...
不同类型
变电所
及配电所不同主接线方式的特点及应用
答:
(1) 主接线方式:农村小型
变电所
一般为用电末端变电所,35kV进线一回,
变压器
单台容量不大于5000kVA,设计规模为一台或两台变压器。35kV进线可不设开关,采用单母线方式,出线一般不超过6回。接在母线上的避雷器和电压互感器可合用一组隔离开关,接在变压器引出线上的避雷器不宜装设隔离开关。另外...
220
kV变电站
的
主变安装
前都需要做什么实验,在哪些部位做?
答:
绝缘油击穿电压试验,绕组的直流电阻,分接头电压比,接线组别检查绝缘电阻,泄露电流,交流耐压,冲击合闸,相位检查,这些可以说是必做的
220
kV变电站
的
主变安装
前都需要做什么实验,在哪些部位做?
答:
绝缘油击穿电压试验,绕组的直流电阻,分接头电压比,接线组别检查绝缘电阻,泄露电流,交流耐压,冲击合闸,相位检查,这些可以说是必做的
110
KV变电站
都有什么设备,都是干什么的?最好附上实物图连接
答:
电压互器、电流互器——取其二次值用计量、保护等;均压环、避雷器——防止过电压及雷电进行波而损坏设备用;站用
变压器
——供站用电;测控装置、保护装置、远动装置、后台机、直流系统、通讯设备等等 还有旁路刀闸——在某线路断路器停电检修时通过其旁路刀闸将负荷倒至旁路母线避免了线路停电、接地...