11问答网
所有问题
当前搜索:
l点5平方铜芯线能带多少千瓦
电缆有平方,一个
平方能带多少千瓦
的电呢
答:
由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25
平方
毫米的
铜芯线
,在空气...
6
千瓦
三相电机、要用
多少平方铜芯线
?
答:
6
千瓦
三相电机用4
平方
毫米铜电缆。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率6kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=6/1.732/0.38/0.8=6/0.53=11.3安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流11.3A,查电缆手册YJV知,需要
铜电线
4平方毫米。
5
×10mm²
铜芯电线
能承受
多少千瓦
功率?
答:
5
*10
平方
的线缆,能承载26
千瓦
的功率.由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*50=26千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,5*10mm²
的铜线
能承受50A的额定电流。电流50A在功率为26千瓦的正常范围之内。
4
平方线
和6平方线的额定电流多少?
能带多大
功率的电器?什么计算?_百度知...
答:
=PL P=功率(
kw
)
L
=长度(km)例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要
铜芯线多大平方
?如改成铝芯线,需要多大平方?先计算负荷距=200×0.2=40kw/km 因为 根据“铜线:每
千瓦
公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”铜线 40×2.
5
=100mm2 实际选用120mm2。
直径一
平方
毫米的铝芯线(
铜芯线
)能承载的电流是
多少
?
答:
一平方毫米的铝芯线能承载的电流是9A 一平方毫米的铜芯线能承载的电流是8A-12A 对于铝芯导线载流量有以下口诀:二
点五
下乘以九,往上减一顺号走。对于铜芯导线载流量如下:中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)1
平方铜芯线
允许长期负载电流为:8A—12A 注:上述的“平方”,...
电线多少平方线
径
带多大
电流?
答:
电线
截面积与载流量的计算 :1、估算口诀: 二
点五
下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。2、说明 : “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为...
16
平方
三相四线电缆可以承受
多少千瓦
答:
16
平方
三相四线电缆电流大约80安,用于380伏最高大约承受40
千瓦
,土壤或空气敷设环境散热不同使用电流略有差别。按上述说,
可以带
40KW的电机,当然电机没有这个规格的,实际上只有37KW的。查国家电工规范500伏
铜芯
绝缘导线长期连续负荷允许载流量表,16平方三相四线电缆电流规格如下:...
如何计算一
千瓦
用
多少平方
的
电线
?
答:
十下
五
:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀 十
平方
毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.
5
倍。除此内容以外,有
铜芯线
的按照铝线的升级倍数...
2.5
平方
三相四线能通过
多少千瓦
?
答:
2.
5平方铜芯线
的可以通5000瓦左右的纯电阻类电器。以下为电线载流量的。电缆载流量口决:估算口诀:二
点五
下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量...
1
平方铜电线可以带多少千瓦
?
答:
“二
点五
下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(a)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减
l
,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜