11问答网
所有问题
当前搜索:
pkpm夹层怎么建模
PKPM
中
怎样
做
夹层
答:
7米的层高,按2个标准层
建模
,3.6一层,3.4一层。08版,用柱底标高相接。
求大侠:门式钢架带
夹层
,用
PKPM软件如何
设计?具体步骤?
答:
夹层可以按混凝土框架来建,屋面的钢梁按刚性系杆建,同时屋面板厚为0,屋面荷载照样输入,设置好导荷方向
。然后是,satwe-8计算分析。刚性系杆算出来是红的,你不用管他,其他照旧。然后钢屋面在门式钢架sts里面建模计算。
pkpm
用上节点高
建模
.
夹层
楼板
怎么
输入
答:
解决方法:可以把夹层和本层分开来建模,这样夹层楼板和上层楼板可以分开来建立
。楼板错层建模的图片如图片所示:
pkpm
钢结构
夹层建模
是否需要把混凝土梁柱一起建
答:
不需要一起建
。PKPM软件是用于钢结构设计和分析的一种工具,钢结构夹层建模通常不需要将混凝土梁柱一起建模。夹层结构是由钢结构和混凝土构件组成的,其中钢结构主要承担水平荷载,而混凝土构件主要用于提供垂直荷载和刚度。在PKPM软件中,一般通过单独建立钢结构模型和混凝土构件模型,然后将两者进行组合来进行...
pkpm
框架结构
夹层
要单独
建模
嘛
答:
不需要。按照次序进行结构平面输入,在进行楼层组合就可以。梁柱截面、混凝土强度等级、荷载、平面形式有变化处,要单独设置标准层。
pkpm
门式钢架厂房
建模
有
夹层
时,摇摆柱建在模型里吗
答:
夹层
楼板在
PKPM软件
里不太方便
建模
,变通处理就是用悬挑板代替。算量可以,需手工定额,然而板钢筋就是有些麻烦。还见过有高水平的建模就是虚拟出单独的一层来解决,但这样其实也影响很多数据,如果量不大建议手工来解决。
钢结构框架结构中,局部小
夹层
,
PKPM
中
如何
定义此夹层以及如何定义楼层组 ...
答:
即
夹层
这个楼层不设置柱子节点(要把节点删除),而是在上一层调整柱子的下节点高,让其直接落到再下一层去,这样柱子的计算长度比较准确。如果夹层与柱子铰接(如做牛腿将夹层搁置上去),那么按照荷载输入就是。你可以换算为到柱子上的节点荷载,加在相应位置即可。
坡屋面下的
夹层如何
在
PKPM
中
建模
答:
同求啊,我也在找这个答案,楼主你知道方法了吗?
pkpm
门刚
夹层
次梁
怎么
布置
答:
次梁是用工具箱算的,不用输入模型。
卫生间上面能做错层吗
答:
主要还是看层高的高度是否足够,若是高度足够的,那么卫生间上面也是可以制作错层的。