11问答网
所有问题
当前搜索:
pkpm异形柱配筋说明
异形柱配筋
结果怎么看
答:
第一部点住柱子,第二部击右键,第三部看编辑钢筋。根据2.0,选择角筋16;b侧中部钢筋面积=8-2*2(实配角筋面积)=4,配2根16;h侧中部钢筋面积=12-2*2(实配角筋面积)=8,可配4根16,2根20+1根16(出现直径大于角筋时,把角筋16和中部20交换,即此时角筋为20,h侧中部为3根16)梁钢...
pkpm
中 Asw是什么意思 该数字为21时如何
配筋
答:
Asw是异形柱、暗柱、剪力墙、墙柱等表示该柱肢单边的配筋面积(cm2)21即表示单边21cm2,即2100mm2
,如6根22的钢筋是2281mm2 希望对你有帮助!
请教一个
pkpm
结构设计中
异形
框架柱的问题
答:
每根柱的主筋输出两个数,标注在一条引出线的上下(Asz/Asf),其中Asz表示
异形柱
固定钢筋位置的
配筋
面积,即位于直线柱肢角部的配筋面积之和(cm2),Asf表示附加钢筋的配筋面积,即除Asz之外的钢筋面积(cm2)。
PKPM说明书
上说的很清楚,看一下就明白了。
pkpm
中 G0.3-0.3 7-0-7 6-3-5 怎么
配筋
答:
G表示的是箍筋的符号。需要注意的是,这些
配筋
量是在你给定的箍筋间距下算出来的。如果你没有改过参数的话,那么一般是按照箍筋间距100来求得的。这样,如果你的梁加密区采用100的箍筋间距,那么0.3这个值可以直接用;但是对于非加密区,如果你采用200的箍筋间距,那么后一个0.3是按照100的箍筋间距算出来的,因此你的非加...
PKPM
结构用户问题及解答汇总
答:
答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型。可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序强制使用VSS求解,也不能使用模拟三。3、异形柱截面尺寸位置保持不变,使用不同的布置方式(改变角度等),
异形柱配筋
计算结果差别大 答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理,对异形柱,SATWE以腹板形心作为...
怎么看
PKPM异形柱配筋
结果,如16.7/8.2,G0.5-0.3,1.1。
答:
直接上图吧。见10版
PKPM说明书
85页。不清楚请继续问。
建筑工程中
异形柱
框架结构设计探讨 异形柱框架结构好不好
答:
(5)电算建模中
柱子配筋
要采用双偏压原则,考虑双向地震作用计算。3.4
PKPM
计算 PKPM 计算结果,见表1、表2。表1 周期、地震力与振型输出文件(侧刚分析方法)表2 SATWE 位移输出文件 PKPM 系统完成了
异形柱
的布置、计算、施工图设计,但在异形柱布置时,要注意偏心、转角的应用;在TAT 或SATWE...
pkpm
中
柱子配筋
过多怎么办
答:
你把柱子截面加大看看,梁的支座负弯矩那么大,明显是把荷载都导到柱子上了,所以柱子的
配筋
才会大;还有柱子的箍筋那么大,可以多加一些梁,把水平力往其他的柱子上传递,如果所有的柱子都很大,那可以考虑做
异形柱
或者短肢墙,方向同侧向力大的方向。 4 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 微信扫一扫...
PKPM
中,柱按单偏压和双偏压计算的区别是什么??两者的适用条件是什么?是...
答:
向和Y向
配筋
,计算结果不具有唯一性,SATWE每次计算时,配筋结果都可能不一样。即双偏压计算是多解的。(2)两者的适用条件:双偏压计算:抗震设计时,框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计;对
异形柱
结构也应采用双偏压计算,而且程序自动采用此选项;一般情况下推荐采用的方法是,首先按单...
用
PKPM软件
如何进行焊接H型钢的截面验算
答:
11、 可以转换DWG图形为
PKPM
模型数据及录入
异形柱
截面。二、计算 1、 SATWE软件增添了新的求解器,运算速度大大提高,对于大型项目计算十分有利。2、 允许对任意单构件定义抗震等级、砼强度等级及钢材等级。3、 在
配筋
简图中,标出了柱非加密区箍筋面积和节点核心区箍筋面积,标出了地下室剪力墙平面外...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
pkpm异形柱配筋怎么看
pkpm异形柱配筋结果怎么看
pkpm配筋规则
pkpm柱配筋图解读
平法配筋怎么配pkpm
300异形柱配筋图
pkpm异形柱配筋结果
柱配筋箍筋不满足pkpm
pkpm柱子箍筋配筋结果