首层层高为什么这样取?层高+0.5米(经验值)
答:
首层高度应该是从基础顶到一层结构顶。例如首层层高3000,二层地面面层做法100厚,
基底标高
-1.5m,基础高度600 那么首层层高为3000-100+1500-600=3800 经验值的意思就是,不知道基础多深多高,大体估算一个。希望回答对你有帮助!
请问
PKPM
楼层组装的问题
答:
1、如果你第一层楼层组装的时候底
标高
填写-1.1米,层高输入4600mm,在PMCAD模块里的设计参数与基础相连构件最大底标高就得填-1.1米。如果第一层楼层组装的时候底标高填写-正负0 米,层高输入4600mm,对于的设计参数里也填0。2、两次的建模计算结果基本一样的,只是对基础计算时,填土的重量有差别...
pkpm
中楼层组装第一层底
标高
填默认0可以吗
答:
可以。这个
标高
你可以理解为绝对标高。填多少无所谓。只是相对于各楼层以及室外的标高要对。
pkpm
楼层组装底
标高
是指
答:
层数多。
pkpm
楼层组装底
标高
指的是:楼层组装的楼层层数多。
PKPM
中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所研发的工程管理软件。中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所是我国建筑行业计算机技术开发应用的最早单位之一。
pkpm
筏板
标高
不同怎么建模
答:
定 2.点击参数输入—基本参数---参照规范把各个参数填好—确定 3.网格节点—网格延伸—根据地基承载力确定筏板外挑多少确定轴线延伸距离 4.网格延伸后—荷载输入—读取荷载—左边框中选择荷载来源—SATwe荷载 5.进入筏板—单击围区生成—新建—输入筏板厚度和板底
标高
(标高要根据±0 按实际填写这样筏板...
pkpm
首层层高
答:
双层双向配筋,C30以上混凝土)才可以从地面算,底层计算高度主要是取决于嵌固端,一般而言现在很多设计院的做法是做框架结构计算高度取到地下500处,这些做法都是不对的,即使加大基础梁下面的柱子也是不一定能形成嵌固端的 楼上的回答可以说是没有一点专业味性,
PKPM
首层层高是自己输入,何来默认 ...
pkpm
中如果柱子不在同一
标高
升起的,怎么处理?
答:
底部
标高
可以右键点击该柱子然后修改底部标高(见图1),柱顶标高可以修改上节点高(见图2),希望对你有帮助,同行互相帮助,望采纳!
我的砌体结构就一层,在
pkpm
中输入标准层层高怎么计算,有室内外高差300...
答:
层高输基础顶面到屋面板的高度。模型组装的时候底
标高
按照相对标高设置(取室内标高为0.00)。基础计算的时候正确填写相对标高等于绝对标高的多少(地质资料输入时),以及室内外高差之类的参数。这样就不会错了。
PKPM
中,当第一层楼面是修在回填土上的,那是否在建模时输入荷载和设置楼...
答:
一层地面不需要设置楼板,一般地梁和楼面是不在一个标高的,基础圈梁一般在正负0以下100mm的位置,而地梁的底标高和
基础底标高
(独立基础或条形基础)是相同的!
没有地下室
pkpm
中地下室信息中室外地面与结构底层的高差用填吗?_百度...
答:
地下室被开BEM中地下室使信息中室外地面接室外地面儿结构底层的高差用点吗?这个应该要填的,没有地下室的话高差要填的他也。它是影响的房屋的安全结构。