11问答网
所有问题
当前搜索:
pkpm梁裂缝超限
pkpm 梁
平法施工图 实际配筋比计算配筋大很多,如果在满足
裂缝
、挠度的条...
答:
当然可以,你是设计人,只要满足规范你说了算。你说的情况有两种可能,一种是由于程序不够强大或参数设置不合理,自动选筋偏保守,这是常有的。还有就是可能有些规范规定你还不熟悉,没有考虑。
PKPM
施工 破解版 出现 run-time error91 下面是object variable or...
答:
14.
pkpm
中satwe中配筋显红是什么意思 怎么改?说明这段梁的截面
超限
。通常是因为截面做的不够大,不足以承担
梁
上弯矩、剪力、扭矩造成的。 具体的计算数据,你可以点击右边菜单“构建信息”中“梁信息”,然后选择这段梁,可以看到详细的计算书。以便于有针对性地调整。15.
PKPM
2010 SATWE里配筋信息一栏箍筋强度不能...
pkpm梁
被轴线断开了,怎么办
答:
在
pkpm
里面,只要有轴线通过梁,就会在交叉处产生一个节点。就是你所谓的梁被轴线断开了 这个是正常的。
pkpm梁
间荷载怎么算?
答:
PKPM
里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载。计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:19*0.24+17*0.02*2=5.24 KN/平米 (摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要...
pkpm梁
上荷载怎么算?
答:
梁
间荷载=墙的容重X墙的厚度X(楼层高度-梁高)+抹灰的荷载。
PKPM
里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载珐计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米。活荷载梁上荷载主要是梁自重、梁上墙体重和板传来的荷载...
pkpm梁
加固布置后不显示
答:
pkpm
混凝土施工部分模版柱都可以显示梁无法显示应是建模出错了。次梁按次梁或按主梁输入 搭在主梁上 主梁的内力从而截面会略有差异 以致对结构整体刚度略有影响 这点影响是微乎其微的 建议先随大流 按常规做法去设计 不要纠结枝节的东西 。
PKPM
是中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所研发的工程管理软件...
框架
梁
箍筋
PKPM
计算结果是1.7我才配了直径8-100/200(2),差了70多,会...
答:
你看一下,在satwe前处理里,箍筋间距设置是多少,如果是100,那是不够,如果设置是200,那就没问题了。
求高手解决:
PKPM梁
长小于200怎么解决,我查模型的时候,没看到有小于200...
答:
这只是警告信息,并不影响计算的。警告信息就是程序怀疑你模型输错了,提醒你检查一下。估计是误输了节点,生成网格的时候没点准,造成了距离很近的两个节点;另外
PKPM
有时也会莫名其妙生成多余的节点……你最好仔细检查一下。当然,也可能模型确实就是这样。例如两个间隔很近的次梁搭载主梁上,搭接点...
pkpm
中的梁间荷载什么时候应该注意 然后怎么计算输入数值?其他的一些荷 ...
答:
大哥,人家问的梁间荷载不会就别害人行不,梁间荷载就是梁上墙产生的荷载,也就是线荷载,容重乘以墙厚乘以墙高就行,算的时候加点抹灰,一般
pkpm梁
间荷载就用第一个均布荷载。墙高就是层高—梁高,不用算梁的自重,pkpm自己就算了。
PKPM梁
施工图问题
答:
黄色是集中标注,梁山没有标注就看这个黄色的,表示为12号框架梁,四跨,横截面250*500,箍筋为直径为10的一级钢,加密区间间距100mm,非加密区间间距200mm。贯通筋为俩根22的二级钢。4*22/4*20为跨右端上部钢筋,3*22为下部贯通钢筋,放中间写就是贯通的意思,你可以看101图集,上面介绍了平法...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜