11问答网
所有问题
当前搜索:
sf6断路器低气压闭锁压力值
六氟化硫断路器
的介绍以及验收标准
答:
在大气
压力
下和温度至少在500℃以内,SF6具有较高的化学稳定性,在正常温度范围内,其与电气设备中常用的金属是毫无反应的。SF6分解的危险温度是600℃左右,此时SF6分解形成硫的低氟化合物,因此,SF6至少在电气设备的A级绝缘温度,即105℃以内是相当稳定的。二、
六氟化硫断路器
的验收要求 1、断路器应...
低压
断路器
在什么情况下不能工作?
答:
一般也有可选的,有允许低压
闭锁
状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,
低气压
下分闸会因为
SF6气压
过低灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
SF6
密度继电器校验仪的允许误差绝对值不大于被校SF6 密度表(继电器)允许...
答:
3.5 P20换算误差被检仪表对P20值的换算误差应不超出压力示值允许误差的1/2。注:P20换算误差是指被检仪表上显示的P20值与标准装置根据被检仪表的
压力值
和温度值计算得到的P20值的差值。所谓密度,是指某一特定物质在特定条件下单位体积的质量。
SF6断路器
中的SF6气体是密封在一个固定不变的容器内的,...
少油
断路器
的操作规程是什么?
答:
二、运行注意事项 1、
SF6断路器压力
低于
闭锁值
时,应立即将该开关控制电源断开,并将机构卡死,禁止该开关带电分、合闸。2、运行中的SF6断路器应定期测量微水含量,新装和大修后,每三个月一次,待含水量稳定后可每年一次。每年定期对SF6断路器进行检漏,年漏气率应符合规程规定。3、SF6气体额定
气压
、...
SF6
气体密度校验仪的工作原理是什么?
答:
否则,当环境温度低于20°C时,齿轮机构和指针2将沿增加密度或
压力
指示值的方向移动。当向
断路器
中注入
SF6
气体时,随着
气压
的逐渐升高,弹性金属管1的端部将向4方向移动,双层金属带3始终补偿为20° C随着朝向4方向发生位移,齿轮机构和指针2向密度或压力指示值增加的方向移动,指示值变大,密度计或...
sf6
密度继电器校验仪在保管和运输上要注意什么??
答:
SF6
密度继电器校验仪采用高性能16位单片机进行检测与控制,集成程度高。机电一体化设计,精度高,重复性好,可靠性高。配置了单色液晶屏和软键盘人机接口,操作简单,界面美观,所有参数及状态一目了然。自动完成
压力
测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿,并显示被测环境温度下的压力、20℃时...
全自动
SF6
密度继电器校验仪实验前注意事项是什么
答:
1.密度继电器只能在
断路器
不工作时以及断路器的内部和外部温度达到平衡后才能准确测量密度。如果断路器在操作中时泄漏气体,则由于温度升高的影响,与泄漏时相比,泄漏的气体量会更多。只有这样,密度继电器的电触点才能闭合。2.密度继电器的校准是使用仪器在各种温度和
压力
下自动计算
气压
和密度。然后将其与...
SF6
密度继电器校验仪的作用是什么?
答:
进行SF6密度继电器校验基本原理 密闭容器中的气体压力随温度的变化而变化,通常把20℃时的SF6的相对压力值作为标准值。在现场校验时,一定环境温度下测量到的
SF6压力值
均要换算到其对应20℃时的等效压力值,从而判断密度继电器的性能。
闭锁
回复值校验 在环境温度下,当SF6密度继电器为零压力时,给SF6密度...
断路器
控制回路设计基本要求解析
答:
断路器
的控制电源最为重要,一旦失去电源,断路器便无法操作。因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。2、应经常监视断路器跳、合闸回路的完好性,当跳闸或合闸回路故障时,应发出断路器控制回路断线信号。3、应有防止断路器“跳跃”的电气
闭锁
装置,发生“...
SF6
