11问答网
所有问题
当前搜索:
ups电源停电能供电多久
想买一个
UPS电源
,供应二台电脑使用,
停电
后能用2-4小时,这个需要多大...
答:
普通的
UPS
只能供应15分钟左右。2-4小时的UPS需要大功率,建议楼主别想了, 成本太高。
...在
停电
时给一设备
供电
,需要计算其能续航
多长时间
?那么需要知道该设备...
答:
满负荷运行的话可延时4小时。你200W的负载。。。不好说了,理论
可以
按40倍计算,但是
UPS
自身损耗一部分,还有蓄电池小电流放电的效率非常低,顶多也就几十个小时。具体算法是:你的UPS直流电压时192V的吗?32只电池是2组并联吗?总容量也就是200AH 电池容量*电池电压/功率=时间 200AH*192V/10000V...
...块的电池2组,带17kW负载,
停电能供电多长时间
,如何计算?
答:
电池电压: 360V 电池容量: 200AH
断电
后备用时间:I=17000/360=47.2 A T=200/47.2=4.2 H
可以
备用4个小时左右
停电
后,电脑UPS
不间断电源
转换时间是好久?
答:
这要看你的
UPS
电池容量和电脑的功率了,一般
可以
维持十分钟到三十分钟左右
家里总是爱
停电
对电脑损害严重 想弄个
UPS电源
但是咱不懂
答:
UPS电源可以
看做是一台逆变器,将蓄电池低压直流电转变为近似市电的交流220V。UPS电源是外置式的,将你电脑、显示器插头插在UPS电源的插座上,UPS电源的插头接到市电普通插座上,当市电220V正常
供电
时,电脑用市电同时为内部蓄电池充电;当市电
断电
(有时电压过低)时,UPS电源内部逆变器工作通过蓄电池转变...
ups电源能
用多少个小时
答:
这是由电池决定的,不是由
UPS
决定的。如果是小UPS电池在里面的那种,一般是半小时以内。UPS只是个转换设备,不产生能量。市电正常时,里面的电池在充电,
停电
后,电池的直流电经过UPS放电给负载,能量从电池到负载。能量守恒。例如12v 100AH 30节电池一组,接在UPS上,负载是10KW,那么放电电流能算出:...
...
UPS
上显示负载40%,请问怎么计算
停电
后能续航
多长时间
?
答:
先算出电池的放电电流:Id=100000*40%*0.8/0.9/(32*12) (A)算出发电倍率:Ib=Id/150 (C10)用电池的参数表或者放电曲线族查出这个放电电流放电到1.75V/单体的时间就是电池的实际后备时间。
...有80块电池,每块电池12V,负载有35KW,正常情况
停电能
供
多长时间
...
答:
如果负载为35KW,80只电池均为同一品牌、同一厂家、足容量新出厂电池的话。充电满后
可以供电
3小时左右。低于此时间段的话,有可能是负载功率不准确,或电池衰竭、电池不足容量等问题。
UPS能供电多久
?
答:
和电池没什么关系。加电池肯定是为了增加时间,具体加
多少时间
,就要再算,上面已经给你公式了。楼上的,你表达不清楚,16k是指这
ups
的负载功率,而电池是延时
断电
后的
供电
时间。看了楼主的追问。。楼上的回答不专业,ups如果不配电池的话,那只是单纯的
电源
净化器而已。ups最大的功能还是断电后供电 ...
停电
后,电脑UPS
不间断电源
转换时间是好久?
答:
UPS
不间断电源
分为在线和后备 在线,市电随时经逆变器输出,
断电
的时候,电池经逆变器补上, 没有中断时间。后备,平时市电输出,遇到断电,先依赖电源里面的电容器支撑千分之8-16秒,等待UPS用继电器将电池的能量经逆变器输出。依据元件能力,任达能源后备UPS一般切换时间在千分之8秒左右。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜