请问:有谁知道这个
变压器
的型号?
答:
型号:OSFPSZ - 180000 /220 自耦三相强迫油循环风冷三绕组有载调压
变压器
。参数:空载损耗85KW,负载损耗419KW,空载电流0。35%,短路阻抗:高 - 中:8 -10 %,高 - 低: 28 - 34 % 中 - 低:18 -24 电压组合:高压:220 ± 8 * 1.25%KV, 中压:115 或121KV 低压:10.5或...
接线组别为
YNa0d11
是啥意思,求解
答:
Y代表高压侧为星形接法,N代表高压侧有中性点引出,a表示自耦,0表示没有相位移 。
YNa0
表示星型连接无相位移的自耦
变压器
连接组别。d表示三角形接法。
220kV
变压器
,10kV侧的ay bz cx内部是怎样的
答:
如果220kV是Y接的话,往往
变压器
的接法是YNy0d11(或
YNa0d11
)。3、这种d接的内部走线,往往是用铜排或圆铜杆相互垂直排列,用绝缘支架支撑和固定。
...高中低压分别为220,66,10KV的三相三绕组
变压器
,需要这种变压器型号...
答:
有载调压:SFPSZ11 - 300000/220 联结组标号:
YN
yn
0d11
短路阻抗:高- 中:12% - 14% 高 - 低:22% - 24% 中 - 低: 7% - 9
220kv
变压器
答:
高压是220 + - 2*2.5% kV。中压是110kV,低压是10kV 容量分配为 100%、100%、50% 通常接线方式为:YNyn0d11。如果是自耦
变压器
器为:
YNa0d11
。 但你容量需要选择。按42MVA的最大负荷,你只能选择50MVA的。 型号为SSF9-50000-220/110/10 9是变压器设计的序号,还有10型、11型的。数字越...
330kV变电站主
变压器
的选择
答:
如果是降压
变压器
:电压:高压:330 + -2*2.5%kV 容量:100 中压:121kV 容量:100 低压:10.5kV 容量:30 空载损耗:154kW 负载电流:782kW 空载电流:0.36 阻抗:高-低:24-26 高-中:10-12 中-低:12-14 联结组:
YNa0d11
根据GB/T 6451-2008国家标准数据。如果你有不同要求...
想请教下,330kV三绕组自偶三相
变压器
的参数。高压330中压110低压35。容...
答:
假设这个
变压器
是有载调压的,采用油泵+冷却器冷却的话,变压器型号就是OSFPSZ-300000/330 不带油泵就去掉P,无载调压就去掉Z。连接组别按国内常规就是
YNa0d11
请教一个问题:
变压器
容量如何计算?
答:
(1)台数选择
变压器
的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:1)有大量一级或二级负荷 在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须...
三相
变压器
怎么还四种接线方式呀???
答:
如220/60kV
变压器
采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。 当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。 所以,决定60与35kV级绕组的接法时要...
想请教哈容量为300mva
变压器
的具体参数。。。
答:
常规的 容量比 高压/中压/低压 300/300/100MVA 电压比 高压/中压/低压 330/115/35kV 高压采用有载调压 范围±8×1.25 阻抗电压 Uk1-2 10.5% Uk2-3 13% Uk1-3 24 一般都是自耦变,连接组别就是
YNa0d11
型号一般是 0SFSZ-300000/330 ...