一个kw几个电流
...为什么
电流
表是飚到0.6ka了,是不是600A,实际用电量是
多少个kw
...
答:
你好:
1
,
电流
的单位是千进位,0.6KA 就是 600A 。2,对于动力(电机)设备的额定电流,大约是
千瓦
乘 2 ,估算功率是 300
KW
。
一个kw
/ h是
多少
度电?
答:
1
度电等于1kW·h,不是
kw
/h。
千瓦
时就是平时所说的“度”,是电功的单位,符号:
kW
·h,计算公式为功率乘以时间。假设一台耗电设备的功率为2500瓦,即其一小时的耗电量为2.5千瓦时,也就是一小时2.5度电。
一个
功率1kVA的变压器是
多少kw
的功率
答:
功率因数为
1
时,1kVA=1kW。
kW
是有功功率的单位,kVA是视在功率的单位。视在功率就是电压与
电流
的积,三相交流电路中就是根号3倍相电压、相电流之积或者根号3倍线电压、线电流之积。视在功率乘以功率因数cosФ就是有功功率。千伏安(kVA)=
千瓦
(
KW
),1W=1V×1A。一般来说因为KVA是个“视在...
如果
一个
负载的功率为12
KW
那它的
电流
有多大?
答:
这需要看是什么情况下、什么用电类型了。比如,我们设定这12
KW
的用电类型为纯电阻用电!
1
.在单相用电时的
电流
为:12x1000/220=54.545(安);2.在二相三线用电时的电流为:12x1000/440=27.27(安);3.在三相四线用电时的电流为:12x1000/1.73x380=18.25(安)。
65
KW
需要多大的主电缆
答:
25平方的三芯电缆。65
KW
的用电负荷应该采用25平方的三芯电缆.总的用150A,UPS用120A。电机用25A。
1
、由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。2、通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕...
4平方铜芯线,三相四线可以负荷
多少千瓦
?每一相可以负荷多少千瓦??_百...
答:
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。阻燃BV线又分为A、B、C、三个等级,其中A类最好,以此类推,最常用的为ZR-BV。铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。阻燃BV线又分为A、B、C、三个等级,其中A类最好,以此类推,最常用的为ZR-BV。
120
kw
380v发电机'他的最大功率
电流
是
多少
呀?是一相一相测的还是三相加...
答:
120
kW
380V三相交流发电机指的是三相总功率的额定值是120kW,相线(俗称火线)对相线电压是380V,
电流
=120000÷380÷√3=182(A),电流指的是每根线的电流,没有三相加起来算这个说法。
4000
KW几个电流
答:
三相380V电压
电流
= 6078A 好像没那么大的电缆,用12*120铜排两条一相 三相10KV电压 电流=231A 用150平方高压电缆 35KV 电流=66A 用35 平方高压电缆
一个
380V电机1.75
KW
它启动
电流
多大怎么算 有公式吗 3相和单相有区别吗...
答:
三相时按公式P=
1
.732*UIcosq得 I=P/1.732*Ucosq =1.75/1.732*0.38*0.85 (注:cosq是功率因数一般取值:0.80~0.85)=1.75/0.5594 =3.128 安 启动
电流
是平时电流的5~7倍倍 那么得:3.128 * 7=22 安 单相时按公式P=UIcosq算,电压取相电压。
1个
热继电器下带2个电机,1个4
KW
,1个1.5KW,问下热继电器的工作
电流
调 ...
答:
应该按照小的电机去适当偏大一些匹配,也就是1.5的,尽量保证4
KW
不要经常跳电。如果是三相电,
电流
在8安培上下2安培见运行情况调节热保,超过10A就不要这样安装了,太不安全了。单相电就直接不要安装了,电流差距十
几个
安培。最后建议楼主还是别省这个热保了,在安装
一个
即安全又放心。