11问答网
所有问题
当前搜索:
一推闸过一会就跳闸
跳闸就推不
上去了,怎么办?
答:
空开
跳闸推不
上去的原因
1
、空气开关已损坏 倘若出现空开跳闸的情况,需要第一时间对它检修,首先我们要查看空开是否出现故障、损坏,它是否能继续使用,还是需要更换。如果是空气开关的内部已经出现了损坏,那我们直接将它更换掉就可以了。2、线路发生短路 在我们的检查后,如果空开并没有故障,也没有损坏...
一般漏电过载空气开关
跳闸
。一开始
推不
上去,要过多久才能推上去?
答:
过载
跳闸
以后,需要等到空开内部热元件温度恢复到常温才可以合闸,否则脱扣器是合
不
上的。至于冷却时间,随空开电流参数增大而增加,在五分钟以上为好,一般不低于2-3分。
漏电保护开关
跳闸后
如何复位?
答:
跳闸后,排除故障。排除故障后,按下漏电开关侧面突出的一个小复位按钮向上推。可以推上去,然后把好的电器一个个接好。看哪个电器一接通
就跳闸
,重点检查这个电器。断开所有电器,但刹车还是
推不
上去,说明电源线有问题,需要逐个断开电源线,检查问题。说明线路存在短路现象,漏电开关自动切断保护,应立即...
家里
电闸跳
了,怎么都
推不
上去,怎么办
答:
现在家用的电闸用的都是空气开关,即通常所说的“空开”,如果空开
跳闸后推不
上去了,有以下两种原因:第一、没有按下“复位”开关。“复位”开关是一个四方的小凸起,通常情况下是平的,当电路过载跳闸后,这个小四方块会弹起突出来,只有将这个凸起的“复位”开关按下,才能推上电闸,否则是推不...
跳闸后
能
不
能直接推上去?
答:
可以自己推上去。不过在空开
跳闸
之后,
不
要马上送电,而是要先用电笔或万用表检查一下设备和线路,以免空开或线路烧坏,引起更大的故障。在跳闸之后,要应先检查一下线路和设备是否正常,然后按下漏空开面板上的蓝色按钮,再合上开关即可。若是电器超负荷而跳闸的话,要先将电器断电,才能恢复送电,...
漏电开关
跳闸推不
上去的原因是什么
答:
4个原因:负载漏电导致,家中电器受潮或线路接头松动
等
。漏电开关面板上“复位”按钮被按下导致。漏电保护开关机体损坏导致。线路出现过载,导致漏电开关
跳闸推不
上去。 有时候家里电路出现漏电,会导致漏电开关跳闸,无法推上去。 一、漏电开关跳闸推不上去的原因
1
、负载漏电导致,可以检查线路是否出现破损,家中电器是否受潮...
跳闸推
上去会反弹回来对电器有影响吗?
答:
先
不
要
推闸
,自动断电有可能是短路引起的,再次推的话还是
会跳闸
,如果有电笔或是万用表检测一下再试,如果没有请略过 首先看一下是因为什么原因跳闸了,要不然你开了以后还会跳的,说不准还会把整个电路烧坏的 开关跳闸后,不能立即送电。应该先检查是什么原因造成的跳闸,故障排除后,才能试送闸。
...除了插座
不
能用,其他的都正常。
过一会
把总
闸
推了在合上,就都能用...
答:
需要清楚 "插座不能用" 的意思是什么!
1
)) 如果是只有管 “插座” 的
闸不
停跳,那就是插座中的负荷太大,要计算是闸的容量不足还是有些电器功能问题;导致过电流!2)) 如果是 “插座” 的漏电保护
跳闸
,那要找出漏电的电器去根治 ...
孵化机为什么每隔2小时
就跳闸
断电,
等一会
,手动把闸推上去又可以...
答:
造成这种情况第一当地电压
不
稳,第二孵化机功率过大,第三检查孵化机线路,排除高功率情况下线路短路
等
情况!鑫协孵化机,为您解答
家里电
闸跳闸后
,推上又好了什么原因?
答:
原因及建议和处理方法:
1
、电表表后开关或者是您家的空气(漏电)开关的问题,建议可以尝试把总开关关掉再重新开,看是不是还出现
跳闸
情况,如还是出现跳闸的这种情况,就可委托有资质施工人员更换家里(漏电)的开关。2、跳闸时复位按钮也一并弹出,说明跳闸的原因是回路中剩余电流超过允许值,简单地说...