三相三线
高供高计b相电压没有接地
计量
准确吗?
答:
从
计量
原理分析三相两元件俗称
三相三线
的计量由A一B,B一C两组电压线圈组成的计量装置B相接地与否是不影响计量准确的。但从“安全规程规定”要求看,为确保安全二次侧PTB相必须可靠接地。
老师,
三相三线
制的电能表为什么只需要两个电流互感器呢?
答:
实质上,
高压
电路一般是
三相
对称电路。可以使用其中两相电流,来计算出另外一相的电流。Ia(相量)+Ib(相量)+Ic(相量)=0,因此:Ib(相量)=-[Ia(相量)+Ic(相量)]。当然,如果电度表本身就需要三相电流输入,自然也可以通过电流互感器的
接线
,产生出另外一相的电流。如下图:但是,如果...
10KV
高压计量三相三线
电能表7个瑞子的怎么
接线
(a b c as1 as2 cs1_百 ...
答:
A接A相100V电压 B接B相100V电压 C接C相100V电压(PT二次电压)as1 as2分别为CT的极性端,as1进,as2出,同理bs1进 bs2出(
三相三线
没有,一般采用A、C两个CT),cs1进 cs2出。
10KV
三相三线
电能表怎么
接线
答:
10kv是属于
高压
电能输送电路,在35kv变电电站对于远程输出的10kv电能的输送
计量
,多采用电压和电流互感器完成。具体
接线
参考说明。
35kv 供电采用
高压三相
四线电能表
计量
的问题?请郭老师回答
答:
一般35KV是采用中性点不接地运行方式的,这时TV多用V/V
接线
,而不用Y,yn方式的;如果你的TV 采用Y,yn接法,则在TV中有中性点引出,相当于在一块三相电能表外壳内集成了三块单相电能表,能够
计量三相
负荷不平衡时的电能,在不考虑其它因素时,不会产生比较大的误差。
高压
进线柜符号的意思?应该使用
三相三线
的电表还是三相四线?_百度知 ...
答:
Q1:断路器,圈m表示电动。TA:电流互感器,共三个。F:避雷器。
高压
进线为
三相三线
(无零线),应该用三相三线电表。
高压计量
,电压是Y接法的,电流是两个互感器的,对电子式高压电表的
接线
怎...
答:
一只电压表测
三相
电压还需要一个电压换相开关,三相电表是直接型的还是经互感器接的,经互感器接的三个互感器的s1分别接电表的1 4 7 s2并联后分别接电表的3 6 9 ,电表的2 5 8分别接三相火线,电表10 11接零线。如果是直接型的就把a相互感器的s1和a相火线一起并入接电表1,s2接入3,b相的...
请教郭老师:
高压三相三线
多功能电表相序接反对
计量
有没有影响
答:
电能表是按正相序进行设计的,也就是正序电压输入为Ua、Ub、Uc,电流输入为Ia和Ic,当电压输入改成负序Ua、Uc、Ub,电流输入还是Ia和Ic时,
计量
将严重不准,差的非常多;由于多功能表是有、无功一体,当有功计量不正确时,无功计量不可能是正确的;...
三相三线
、三相两线制
高压
电度
计量
表电量计算方法有什么不同。是否都...
答:
三相三线
制系统
计量
通常都采用三相两元件
接线
,电量=(本次读数-上次读数)×电流变比×电压变比。三相二线制只计了2相电量,那么所计电量÷2再×3,电量=(本次读数-上次读数)×电流变比×电压变比×(3/2)