11问答网
所有问题
当前搜索:
三相不平衡最佳解决办法
三相
电机电流
不平衡
的标准是多少?允许有多大误差?电流不平衡的原因有...
答:
当
三相
电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏z应不大于平均值的10%。三相电动机运行时出现三相电流
不平衡
时,其可能原因有:(1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡;(2)电动机绕组匝间短路;(3)绕组断路(或绕组并联支路中一条或几条支路断路);(4)定子...
三相
电流
不平衡
应该怎么办
答:
你安装一条中线就行了。当然,这只是一般建议具体什么情况如:各复阻抗多少,端电压等要具体
解决
。
电动机
三相
电流
不平衡
的
解决办法
答:
如果电源电压正常.电机能运转就可以了,要电流
平衡
的话可以在电流大的绕组上串联一个电阻,就可以了
三相不平衡
怎么测量,怎么
解决
处理?
答:
用钳型电流表 钳下每一相的电流就知道了。
解决方法
是平均分配负载。楼上正解。
三相
电的电压不稳有什么
办法
可以
解决
答:
当
三相
电的电压不稳定时,可以增加一个电压调节器来
平衡
电压。大波动、非共用电气设备所需的供电电压应在其设定值范围内稳定,使各种电路或电气设备在额定工作电压下能正常工作。该稳压器可广泛应用于:工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机...
三相不平衡
有什么
解决方法
?
答:
调整负载的接线就可以
车间
三相不平衡
该怎么
解决
?
答:
装一台
三相
负荷
不平衡
调节装置NAD SPC就可以了。调节三相电流 ,稳定系统电压,
三相
全自动交流稳压器输出电压
不平衡
怎么办
答:
稳压器不是增压器,也会有比输入电压低的时候,稳压器的稳压范围一般是 140-260V。输出电压与输入电压专指电源而言,输出电压,专指电源接入放电电路时,电源两端的电动势。输入电压,专指电源接入充电电路时,电源两端的电动势。输出电压不正常原因:⒈如是同调稳压器 ,更换分调稳压器。⒉超过稳压器...
电机
三相
电流
不平衡
的标准是什么?
答:
三相
异步电机的三相电流
不平衡
度的标准是:1、不大于10% ;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...
变压器
三相
直阻
不平衡
怎么办?
答:
变压器
三相
直阻
不平衡
的处理
方法
:三相之间的电阻绝对平衡是不太可能的,只是相对而言,在某规定值范围内即可。如果相差太大,多半是绝缘损坏,出现了匝间短路,或相间短路。所以应该检查三相电的绝缘是否良好,采取对应措施。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈...