11问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器视在功率
三相变压器
的容量就是它的输出总
功率
,容量等于功率吗?为什么?
答:
变压器
的容量就是指的变压器的输出功率,这个就是个习惯叫法,没什么为什么。对于变压器来说容量就是功率,功率就是容量。一般指的
视在功率
。
变压器
的计算方法,我们厂变压器是320的怎样计算
答:
变压器是用总功率标注,叫
视在功率
(包括有功功率和无功功率)单位是VA 或KVA 单相变压器 S=UI
三相变压器
S=1.732UI 变压器是320就是320KVA 电动机等负荷是用有功功率表示,单位W或KW 单相负荷P=UIcosΦ 三相负荷P=1.732UIcosΦ P=ScosΦ S=P/cosΦ P=ScosΦ =320/0.8=256...
变压器
的
功率
如何计算功率啊!
答:
单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。
三相变压器功率
计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。2、
三相功率
不同,按最大功率的一相乘3计算,如,A相9KW,B相10KW,C相11KW,P=3*11=...
变压器
的
视在功率
怎么算?
答:
视在功率
的单位为伏安(VA),或千伏安(KVA)、兆伏安(MVA)。交流发电设备都是按照规定的电压和电流进行设计和使用的,所以有时用视在功率表示设备的容量是比较方便的,例如
变压器
的容量就是指它的视在功率。视在功率S、有功功率P、无功功率Q三者之间的数量关系,恰好相当于直角三角形的三边关系,S...
3125千伏安
变压器
额定电压是多少千伏?
答:
变压器
的容量和额定电压没有直接关系。3125千伏安变压器常见的额定电压有10KV和0.4KV两种。
怎样计算
变压器
的实际
功率
?
答:
视在功率
等于电压与电流乘积。前提是同一个器件上的电压与电流。对于单相变压器,就简单了。对于
三相变压器
:如果测量的是相电压和相电流,就是三个乘积之和,如果对称,一相的乘积再乘以3.如果测量的是线电压和线电流,如果对称,任意一组线电压和线电流的乘积再乘以√3。如果部对称三电压取平均,三个...
315kvA
变压器
,正常使用
三相
电流,每相电流能承受多少A?
答:
315KVA
变压器
额定电流:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A)这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。看功率因数,容量乘以功率因数。假设已知
三相
高压电力变压器的
视在功率
是:315KVA,求此变压器可承载多大负载?假设功率因素是0.8那么KVA×COS...
200kVA的
变压器三相
能承受的负载是多少
功率
答:
这个很难说,只有说电流是最准确的288A。因为有设备的同时负载率和
功率
因数的问题。一般来说可以带250KW左右的同时负载。
三相变压器
的容量约多少安?
答:
约3608.44A。按公式进行计算,对
三相变压器
,标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。三相变压器的容量I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。三相变压器三相星形连接...
变压器
的铭牌容量是指
三相功率
,单相功率为三分之一? ? 三相功率为P=√...
答:
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和
视在功率
的比值,即cosΦ=P/S 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
三相
负荷中,任何时候...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜