11问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线一千瓦多少安
4平方线用来做
三相四线
能承受
多少千瓦
答:
4平方铜线在空气中最大可长期通过32A电流,每相可负荷纯有功负载约7000瓦(220*32),
三相四线
当然就是每相的三倍,即21000瓦。对于电动机这类感性负载,由于要消耗一部分无功,所以就在上述功率上打个7.5折吧,这样每相也就是5200瓦,三相16000瓦。另外就是,一般视实际工作环境而定,主要考虑...
100
千瓦
要用
多大
平方
三相四线
电缆
答:
先计算电流,P=
1
.732×I×U,如果是电动机负载,P=1.732×I×U×cos。100
千瓦三相
用电电流在200-250A直接,需要使用70平方铜线或95平方铝线。电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。一般铜...
三相
电表100A能带
多少
瓦
答:
三相
电的功率计算公式:P=3*U*I*Cosφ,其中Cosφ为功率因数,U为相电压,I为线电流因此负载功率。P=3*220*100*0.85*0.9=50kW,其中0.85为功率因数,0.9为负载系数单相负载,需要添加零线。P=U*I*Cosφ=220*100*0.85*0.9=17
kW
,其中0.85为功率因数,0.9为负载系数。
三相
40安表示
多少千瓦
?
答:
安培
是电流单位,
千瓦
是功率单位。不能简单换算。如果在电压额定220伏特情况下,通过40安培电流的电器,相当于8.8千瓦的功率。
三相
电表一般是公司或工厂里面常见的电表,电表是一个计费工具,能记录消耗掉的电力,合理利用能让用户更加的节约用电。如今智能电表成为了众多企业的管理利器。电度表是由电压,...
这种
三相
400安的断路器能带
多少千瓦
,帮忙写下计算公式
答:
这种三相400安的断路器能带223.77
千瓦
。三相400安的断路器最大电流400A;根据
三相四线
制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);P=1.732×380×400×0.85÷1000=223.77(千瓦)
三相四线
铜芯电缆4X240带
多少千瓦
答:
240的铜芯电缆最大载流约为552A左右,但是考虑到长时间安全用电,电缆不能过热,所以应该考虑留有余量,约20%左右,即安全承载552*0.8=456A左右;
三相
电的负载功率=电压*电流*电压相位角1.732*负载功率因数,负载功率因数取0.95左右:即,功率=380*456*1.732*0.95,约为285KW左右比较安全稳定...
三相四线
100A漏电断路器能承受
多少千瓦
用电
答:
(如果是380V50HZ的交流电)
三相四线
100A漏电断路器能承受55.944
千瓦
的用电。理论上功率超过55.944千瓦,就会跳闸。根据三相电的功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取0.85)P=
1
.732×380×100×0.85=55943.6(瓦)=55.944(千瓦)...
380v一安等于
多少千瓦
(220v
一安
等于多少千瓦)
答:
1、一安等于
多少千瓦
时。2、380v
一安
等于多少千瓦。3、220伏一安等于多少千瓦。4、
三相
电一安等于多少千瓦。1.A(安)是电流单位,
KW
(千瓦)是功率单位,没有可比性,1W=1V*1A,如果你是指220V单相负载的话1A等于220瓦=0.22千瓦。2.物理学习单位换算牢固掌握所学过的物理量及其单位,例如,长度...
48
千瓦
用
三相四线
用
多少
平方的线
答:
48
千瓦
电器设备,采用
三相四线
供电时,电流约为96A。公式为功率(48
KW
)=电压(380V)乘以电流(A)乘以根号3乘以功率因数(一般取值0.8)可以得到约90A,建议使用25平方铜导线
100A的
三相4线
空开,能承受
多少千瓦
单相负荷?
答:
综述:100A的三相空气开关表示每一项长期工作电流不能超过100A,用单相100A电流220V电压换算功率不大于22KW。单相在交流电力线路中具有的单一交流电动势。对外供电时一般有两个接头。在日常生活中广泛使用单相供电方式。电力解释 我国家用电源进入用户前按载流导体分为
三相四线
制。即三根相线(电气符号:A、...