答:
1、首先,对于电流
互感器
的使用注意,都是强调它的 S2 需要接地。 2、其次,对于此时的三个电流互感器,它是接在
三相四线
电能表上,同样的其 S2也应该接地,至于刻意连接在一起再接地这倒不必,可以分开接地,也可以短接后接地。
三相四线
制接
互感器
,电表读数要怎么看
答:
如您使用的是机械电表,可通过电表表盘上的一排窗口中的数字了解电表记录的累计用电量;一般情况下,红色窗表示小数部分,为小数点后1位;黑色窗表示整数部分,从最右边开始,第一位为个位,以此类推。如需计算某一用电期间的实际用电量,用电量=本次抄表读数-上次抄表读数,如您的电表配有
互感器
,...
三相四线
电表带
互感器
怎样接
答:
电度表的147三个点接三个电流
互感器
的S1点,369三个点接电流互感器的S2点,并且三个S2连一起接地。258接ABC
三相
,最后一个点接零线。注意这个时候接点上是没有连接片的。
三相
电表怎么接线啊?
答:
首先你得明白什么是
三相四线
制供电电路:三相四线制指三相交流供电中有三根火线(U、V、W表示),一根零线(N表示)。每两条火线之间电压380V,称为线电压,任何一根火线与零线的电压为220V,称为相电压。所以,220V的灯泡不管功率多少,都应给接相电压,即一根接零线,另一根任接一根火线。按三相交流...
三相四线互感器
怎样安装安装互感器的线路
答:
四、安装注意事项:1、电度表安装 垂直度 允许偏差不大于5度;2、注意
互感器
的接线极性,以及测量母线时的P1进P2出的问题;3、长期使用,最好不要安装在过于狭小的空间里,防止出现安全事故;
4
、注意互感器接线的线径,不能小于2.5mm2的铜芯线。固定不固定互感器倒是问题不是很严重,但出于安全及...
三相四线
有功计量,当三个穿心式电流
互感器
的电流都反向时对计量结果有...
答:
当三个穿心式电流
互感器
的电流都反向时,其电表是反转的。具体接线图:解决方法:1、电流互感器反过来安装,二次接线K1、K2也要反过不来。2、或者在电流互感器的P1朝上安装,这样就能正常计量。
三相四线
制电表带
互感器
的如果不接瓦感器对电表有什么后果?
答:
不接
互感器
(二次侧),电表无法计量。主线路入表,烧表。
普通
三相四线
电子电表可以接电流
互感器
吗
答:
可以接,算电量的时要乘电流
互感器
倍数
带
互感器
的
三相四线
电表能直接接线吗?
答:
您好,很高兴回答您的问题。可以的。操作如下 :1、可以做直通表使用,但是负荷电流不能超过电表的额定电流。2、使用时首先用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,7、8孔互相短接。3、电源三相和零线分别接电表的1、4、7、10(N)孔,电表的3、6、9、10(N)孔接负载。360问答 带
互感器
的
三相四线
电表....
漏电保护器的内部结构和工作原理,谢谢 ,要有图的哦。
答:
漏电保护器工作原理 ①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,
三相
电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。②零序电流
互感器
的
作用
漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,...