答:
三只互感器安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和电度表的
接线
如下:1、
4
、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。具体可参考电度表盖上的接线图...
DT862-
4
电能表
接线
图,以及
怎么
编线号。我记得有A401什么之类的。。求...
答:
DT862 为
三相四线
,接线图在表尾盖上有,编号都是对着找的,电能表与
接线盒
,接线盒与计量柜子上的端子排,端子排经二次电缆到PT、CT间隔,再到PT,CT绕组。拿电能表与接线盒来说,电能表接线下号头编号为对应接线盒的号码,接线盒的接线号头应为电能表的端子号码。你说的A401 是编码规则,见下...
三相
电机
怎样接线
才不会出现相间短路
答:
三相电机要实现正确的接线以避免相间短路,需要遵循以下步骤:首先,确保电机的
接线盒
内清洁,避免有杂物或导电粉尘。这些物质可能会导致短路或接地故障。其次,根据电机的铭牌信息,确认电机的电源电压和频率,并选择合适的电源连接方式。一般来说,三相电机采用
三相四线
的电源连接方式。然后,按照电机的接线盒...
三相四线
电表没有接零线,零线是直接从表箱里接到用户家请问这
答:
你好:——★1、三单元
三相
电度表的连接,是有标准的,在
接线盒
的盒盖反面,就有标准的接线方式,不接零线,是不规范的操作。——★2、三单元三相电度表的三个电压线圈,组成星形连接星中点应该接零线,每个线圈承受的电压是 220 V 。因为三个线圈不可能完完全全的一致,如果不接零线,就会使星中点...
怎样接
电能表
答:
由于电度表的型号不同,各类型的电表在铅封盖内都有4各端子的
接线
图。四个接线柱,从左到右,分别接火线进线、火线出线、零线进线、零线出线。接法如下图:三相电能表都有接线端子盖翻过接线端子盖,就可以看到
三相四线
电表接线图,其中1、4、7为进线端,3、6、9为电流出线端,2、5、8分别接...
直接式
三相
电表能接互感器吗
答:
可以。注意处理好直通表电流和电压绕组之间的挂钩就可以接电流互感器。1、
三相
电流互感器不要接成星形,各自独立接电表的各相进出端子,并将电源电压分相接至电表的进线端(一般内与S1接电表同一端子)。2、将电表
接线盒
内的电压挂钩打开,取掉挂钩,将电源三相电源引至电表的三个电压线圈首端(取掉...
威胜DTZ341
三相四线
智能电表,电流B相正常,A相和C相为0。该
怎么
办
答:
1、电表
接线盒
内的短接跳片是否跳开状态。2、有互感器的检查互感器输出是否被短接。3、检查各相连接电线。
电能表
接线
方法
答:
家庭用电能表都是单相电能表,单相电表从左到右有四个
接线
端依次为1、2、3、
4
。接线方法为:1和3分别接上输入电能表的火线和零线端,2和4分别接上输出电能表的火线和零线端,叫做“两进两出”的接法。电能表的接线比较复杂,较易接错。在接线前要查看附在电能表上的说明书,根据说明书上的要求...
三相四线
电表不接零线可以吗
答:
不可以。
三相四线
低压电能表计量三相220V电压的电能表,其输入电压规格为220/380V,也就是说相电压220V,任两相之间的线电压为380V。三相电能表就相当于三只单相电能表,没有零线就无法形成回路,无法准确计量。必须接零线的原因:1、为了准确可靠计量。三相四线电能表采用星型接法,如果没有接地线,...
三相四线
电表电感线圈连接片
答:
三相
电表线圈连接片在
接线盒
子里,有三个,打开接线盒就可以看到,全拆了电表就不走了,拆上一两个就行。