出现接地故障的原因是什么?
答:
下面仪器仪表界网的专家来给大家介绍一下一下三相异步电动机的短路的原因。由于
三相异步电动机电流
过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏所至,分绕组匝间短路、绕组间短路、绕组极间短路和绕组相间短路。三相异步电动机绕组短路的现象:离子的磁场分布不均,三相
电流不平衡
而...
三相电机电流不平衡
的标准是多少?允许有多大误差?电流不平衡的原因有...
答:
标准是:最大值与最小值的差,除以最小值,公式为为(Rmax-Rin)/Rave 这个误差应不超过平均值的3%,(A相电流+B相电流+C相电流)/3=三相电流平均值。
电流不平衡
的原因如下:一,三相电压不平衡。如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成
电动机三相电流
...
三相异步电动机
三相
电流不平衡
允许的范围是多大?假如电机额定电流是...
答:
三相异步电动机
三相
电流不平衡
允许的范围,理论上讲,矢量不平衡度不应超过10%。矢量不平衡度的计算公式为:不平衡度ε = (I2 + I3)/ I1 × 100%。电动机由于电机正常运行时为三角形接法,且I2=I3=I线,故此
电机电流
矢量不平衡度ε = (I2 + I3)/ I1 × 100% = (I线 + I线)...
三相异步电动机
绕组值不同会导致断路器断开吗?
答:
三相异步电动机
三相绕组的直流电阻,规范要求
不平衡
控制在2% ,如果超标,电动机工作时
三相电流
也就不平衡,有可能会导致断路器跳闸。
电动机三相电流不平衡
,有1相电流过大,是什么原因?
答:
电动机三相电流不平衡
的原因及表现 1三相电压不平衡 如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大.当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上.三相电压不平衡主要表现在:(1)变压器三相绕组中某...
三相步
电动机
的
三相电流不平衡
时对电容会有什么影响?
答:
差一两个电流没关系的,电容
电流平衡
就行了,差点没事。电容不是在
电机
上面安着吧?如果是的话,电容容易烧。如果在控制柜里面的,没关系的,
电动机
缺相
会怎么样
?
答:
电动机
缺相会导致三相不平衡,具体表现为震动增大,声音异常,
三相电流不平衡
等。如果缺一相,会表现为
三相电机
嗡嗡响不转或转起来嗡嗡响,长时间运行电机发热烧毁。如果缺两相,会表现为三相电机嗡嗡响不转或转起来嗡嗡响,长时间运行电机发热烧毁。如果是电动机运行中缺相,可能表现为声音不正常,电机过热...
三相电机
电阻
不平衡会
有什么后果?
答:
电机的三相
绕组阻值不平衡,首先会引起
电机电流不平衡
,如果不平衡度超过10%,电机就会引起电流增大而跳闸。一般新的或没有经过修理(手工缠绕更换绕组)的电动机,用单臂电桥测量其直流电阻,三相应平衡。出现
电机三相
电阻不平衡,应按照设备的设计要求更换与原电动机技术参数相同的新电动机。正常使用情况下...
三相不平衡会
引起跳闸吗?
答:
三相不平衡
不会引起跳闸,空气开关它的最低动作条件就是任意有某一相过流或短路就脱扣跳闸,而三相不平衡不一定导致
电流
过流。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如
电动机
,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用...
三相电机电流不平衡
的标准是多少?允许有多大误差?电流不平衡的原因有...
答:
当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏z应不大于平均值的10%。
三相电动机
运行时出现
三相电流不平衡
时,其可能原因有:(1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡;(2)电动机绕组匝间短路;(3)绕组断路(或绕组并联支路中一条或几条支路断路);(4)定子...