输入程序区间比较后没有输出,程序如下请大 ...
答:
D8000~D8195 为16位特殊数据寄存器,慎用。把D8030改为D0试试
用
三菱plc编程 模拟量
的问题
答:
首先看 你的
plc
是哪个系列,有没有
模拟量
输入 输出模块,根据模块将输入的工程量数值转换成实际读数,4ma对应0,20ma对应4000,其他的在之间的就是比例对应关系,然后看模块手册上有程序处理的
例子
程序,直接套用就行。注意模块地址。D/A转换的也一样,通过运算处理,将实际的读数乘以4000,在除以量程,...
三菱PLC模拟量
输入接线图
答:
压力传感器的两根线直接接到PLC
模拟量
输入点试试,应该不需要外接24V电源。不同型号的
三菱plc
接线方式各异,不同的接线方式,也就对应着plc的不同型号,不同电源,不同信号,以及如何用PLC的输出信号来控制负载,模拟量信号的输入和输出怎么接。在了解接线方式前,先了解此三菱plc的型号,清楚了型号后,...
要
三菱
FX系列
plc
输出10v和0v的
模拟量
程序怎么编?急,我是初学者,谢了...
答:
我可以帮助你,
三菱
的有个
模拟量
输出模块,0-10V对应的是0-4000,这是个线性对应关系,
PLC
输出4000,模拟量输出模块就输出10v电压,比较费事,讲不清楚,我QQ 243728129,你加我,我给你发点程序过去
三菱PLC
中,如果我要记录一段输出量中的最大值,程序怎么编?取平局数的...
答:
举个
例子
,第一段中最大是9.9V,第二段中是9.8V,第三段是9.7V,我现在要把这3个数字记录下来,怎么
编程
?(其实就是找中最大值和最小值指令)还有如果我...
三菱
有两个指令可以解决你以上问题,这里这说方法不说答案:1,将输出量数据采集后用排序指令SORT排序,然后取头尾数据,即为最大值和最小值。2,求平均值也有...
plc中模拟量
输入输出和数字讯号输入输出是什么意思?
答:
可直接配合上百种感测器使用,多种自动保护措施,使用十分安全方便。 该卡无需驱动,资料传输速率在1K左右,可在Win2000/XP/WIN7等系统下稳定执行,有配套的电脑软体,包含波形显示、储存、分析等十余种功能,操作简单直观。
三菱plc模拟量
输入输出怎么程式设计 LM567输入输出的是数字讯号还是模拟讯号...
三菱PLC模拟量
问题
答:
简单点说吧,问题1:4-20mA怎么又变成0-4000——满量程就是这样的,
模拟量
的最小值对应0,最大值对应数字量的最大值。你是刚学
PLC的
吧,矩形PLC也适合入门,
编程
软件还可以在线仿真。
三菱PLC
什么样的情况上需要
模拟量
输出模块? 模拟量输出模块九是DA转换...
答:
模拟量
输出模块 DA 模拟量输入模块 AD 温湿度监测,模拟量输入信号,
PLC
+AD模块 输出用加热器加湿器,不知道你的加热器和加湿器是不是模拟量控制的,如果是就+DA模块。模拟量输出不是单单只能控制变频器(变频器只是比较常见的)。它可以控制的设备很多。只要是介绍模拟量信号的设备都可以使用。
三菱plc中
的MOV是什么指令?
答:
三菱PLC中
的MOV是传送指令,可以传送16位数据,如果加“D”则变成32位,占用两个数据寄存器。如下图中的梯形图:第1条指令BMOV处理的是16位指令数据。第2条指令MOV前面的“D”表示处理32位数据,这时相邻的两个数据寄存器组成数据寄存器对,图中指令表示将D21、D20中的数据传送给D23、D22中。MOV...
三菱PLC模拟量
与数字量相反怎么写程序?
答:
你的思考方向错误。这些数据的对应是和硬件传感器相关的。你可以用加减乘除将转换回来的数据进行处理。但是你决不能用10V代表0。你可以用(把2000-1000)这样的方法得到正负温度。但是你的传感器最低检测的最低温度是多少?你得用真实的温度计进行校对。