11问答网
所有问题
当前搜索:
三菱主轴驱动23号报警
三菱
加工中心误操作导致
报警
无法解除 帮帮我
答:
换一个新工件从停机到新工件开始批量加工中间时间一般只要10到15分钟就可以了.(包括换刀具软爪试切)对刀方法 1、试切法对刀 试切法对刀是实际中应用的最多的一种对刀方法。下面以采用MITSUBISHI 50L数控系统的RFCZ12车床为例,来介绍具体操作方法。工件和刀具装夹完毕,
驱动主轴
旋转,移动刀架至工件试...
三菱驱动
器的警报代码
答:
3239――
主轴
伺服
驱动
器类型 3240――主轴电机类型 3241――所连接的制动单元或制动电阻类型 1.4 PLC参数 6449=00000011――PLC程序中的计数器,计时器生效。6450=00000101――
报警
信息和操作信息生效。6451=00110000――PLC程序通讯有效。
三菱
NC的参数多达700个,不需要也不可能在开机时全部设定,而以上...
三菱
M64S 系统 机床急停
报警
消不掉 怎么处理?
答:
是
三菱
的PLC
报警
代码吗?1.开机参数1.1 基本参数的设置原装系统开机后显示的是日文,为操作方便,先设置参数#1043=22(简体中文)。(有些系统如C64没有简体中文规格,则设置#1043=15繁体中文)。设置#1138=1 (随参数号选择参数)即输入参数号后,屏幕立即切换到该参数画面。以下是开机后必须...
三菱驱动
器
报警
32.4
答:
三菱AL32原因及解决方法:
三菱驱动
器
报警
AL32表示过流:伺服放大器的输出电流超过了允许电流。原因一:伺服放大器输出侧U.V.W相存在短路。解决方法:正确接线。原因二:伺服放大器输出侧U.V.W相接地。解决方法:正确接线原因三:由于外来噪声的干扰,过流检测电路出现错误。解决方法:实施抗干扰处理。原因...
三菱
加工中心
主轴
启动负载过高
答:
三菱
加工中心
主轴
启动负载过高解决办法:1、机台整机重新掉电启动后消除,减少加工时吃刀量。2、按复位键或重新启动消除。3、伺服放大器内部的智能功率模块内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,电机
驱动
负载在加速或者减速过程中,电机的输出力矩大于电机的额定力矩并持续较短时间后,放大器就会有...
三菱
m70系统怎么屏蔽
主轴
答:
1.
三菱
M70
主轴驱动
器和电源模块一体化的,就要拔掉插头CN2并且设置参数:3024=0,13018=2;2.要是主轴驱动器是独立的,就设置参数:13018=2即可,其它不要动,否则
报警
,我的实践经验😁
三菱
M70系统出现换刀时
主轴
没有定向
报警
怎么回事?
答:
看电压值是否正确。然后,再将万用表打到直流200V档,对系统供电电源及系统信号供电源两个开关直流电源输出进行测量,线号为330、24V,24V对300测量看是否为24V电压。5、如果电源电压一切正常,则断开总电源,将
驱动
、系统等关键部件保护开关闭合上电。否则就检查线路有无问题。直到电压正常,再进行上电...
三菱
某数控系统,上电后,点动运行
主轴
,主轴运行不畅,颤动,抖动,并伴有...
答:
故障排除方法:a.如果机械抱闸没有打开,当然会对主轴电机运行有重大影响,这种情况是必须首先排除的;b.主轴电机型号参数是#3240,必须根据说明书正确设置;另外参数#3205=1,也会出现此类故障现象,应该设置#3205=2;c.应该重点检查主轴电机与
主轴驱动
器之间的相序连接.当相序连接错误时,多数会出现此类...
三菱
系统
主轴
转速不同步怎么改参数设置
答:
1、首先将将
主轴
手动旋转到可以扣刀的角度。2、其次按下诊断按钮,再进入
驱动
器监视画面调节转速。3、最后选择主轴模块更改参数即可。
三菱
系统64s
主轴号
怎么设置
答:
1、首先将
主轴
手动旋转到可以扣刀的角度,按下诊断按钮,再进入
驱动
器监视画面。2、其次选择主轴模块进行监控。3、然后按下下翻页,找到机械位置选项,记下数值。4、最后按下维护按键,进入参数菜单设置。