plc fx系列输出脉冲数保存寄存器d8140怎么操作,
监视
时能不能看发...
答:
监视
时可以看到看发的脉冲数。fx系列用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
三菱
PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。
请问
三菱主轴
驱动器23号报警怎么解决谢谢
答:
相序乱了就会出现23 检查动力线UVW是不是接错位置了 电机机械卡死导致电机转不动也会出现23 驱动器到电机的动力线有断裂也会出现23
三菱
数控
系统
如何改软限位
参数
答:
改参数前,要设置数控
系统
选择方式,以下是步骤。在机床和个人计算机断电的情况下,连接好数控系统和个人计算机的RS232通讯电缆。上电后设置通讯协议。具体
参数号
查看
三菱
M70系统的参数说明书。DNC软件设置:串口号,波特率,数据位,停止位,奇偶效验位。机床参数设置:串口号,波特率,数据位,停止位,奇偶...
三菱系统
的加工中心
主轴
最高转速是8000还是15000,我同事说他厂里有三 ...
答:
主轴
转速可以用户选配,8000,12000,15000都有以前的还有6000
三菱系统
刀库换刀
参数
设置
答:
主要用于加工中心控制
系统
10.
三菱
m70刀库原点设置参数 、可以通过参数2013和2014进行设定。2、在机床和个人计算机断电的情况下,连接好数控系统和个人计算机的RS232通讯电缆。上电后设置通讯协议。具体
参数号
查看三菱M70系统的参数说明书。DNC软件设置:串口号,波特率,数据位,停止位,奇偶效验位。机床...
三菱系统主轴
启动中报警怎么办呢
答:
1、电容损坏或者线路板损坏:需要一个高级电工,亲测线路板以及电容是否出现问题。如果是线路板坏就还线路板是电容坏就换电容。2、油压低导致的报警:当有空冷寂油压过低,油冷机扫描区域会出现提示:设备机架温度过高,设备在X分钟后会关闭。处理方法:合上开关,重启油冷机,进行补油或放油,平衡油压...
三菱
m80切换坐标显示的
参数
答:
指令M19定位
主轴
,如果是被撞机使主轴无法定位主轴要拆主轴盖子调整。 自己动手可以搞定,叫修机保守的说500以上。
三菱
m70
系统
润滑油怎么添加?
答:
m70
系统
润滑油打油参数如下:可以通过参数2013和2014进行设定。在机床和个人计算机断电的情况下,连接好数控系统和个人计算机的RS232通讯电缆。上电后设置通讯协议。具体
参数号
查看
三菱
M70系统的参数说明书。DNC设置:串口号,波特率,数据位,停止位,奇偶效验位。机床参数设置,串口号波特率数据位停止奇偶效验...
三菱
数控车床
系统
如何取消顶针顶出保护报警?
答:
1.开机参数 1.1 基本参数的设置 原装
系统
开机后显示的是日文,为操作方便,先设置参数#1043=22(简体中文)。(有些系统如C64没有简体中文规格,则设置#1043=15繁体中文)。设置#1138=1 (随
参数号
选择参数)即输入参数号后,屏幕立即切换到该参数画面。以下是开机后必须设置的参数:1001――设定...
台群
三菱系统
刀具寿命不计数怎么设置
答:
1、可以通过参数2013和2014进行设定。2、在机床和个人计算机断电的情况下,连接好数控
系统
和个人计算机的RS232通讯电缆。上电后设置通讯协议。具体
参数号
查看
三菱
M70系统的参数说明书。DNC设置:串口号,波特率,数据位,停止位,奇偶效验位。机床参数设置:串口号,波特率,数据位,停止位,奇偶效验位。设置...