什么是空调
负荷
设计的余热量、余
湿
量?
答:
热湿比是
看焓湿图的一个量,余热量是空调房间留下的
热负荷
,需要排走,余湿量就是水量。空气调节、冷(热)负荷概念 通过对空气的处理,使室内空气的温度、相对湿度、噪音、压力、气流速度、新鲜度和洁净度等参数保持在一定范围内的技术称为空气调节(简称空调)。根据服务对象的不同分为:舒适性空调...
怎么
由显热负荷和
湿负荷
求
热湿比
?
答:
查表,房间类型、室内空调设计温度。
选风机盘管是按全热还是按显热
答:
室内冷负荷-新风带来的显冷)/(室内
湿负荷
+新风湿负荷)}.小弟有一事不明:风理想状态下是风机盘管实际处理的
热湿比是
{(室内冷负荷-新风带来的显冷)/(室内湿负荷+新风湿负荷)}还是这个{(室内冷负荷-新风带来的显冷+新风带来的潜热)/(室内湿负荷+新风湿负荷)},...
室内温度25度,相对湿度77%,如何设计空调的送风温度?
答:
在工程计算中,人员的散热散湿只
考虑
人的劳动强度和空气温度。所以当室内温度为定值,仅使室内相对湿度改变,可以认为房间的冷负荷、
湿负荷
为定值[3]。仍以前述北京的4层办公楼为例。当室内设计温度取26 ℃时,房间冷负荷为98.2 kW,湿负荷10.467 g/s,
热湿比
为9 400 kJ/kg。送风温差取5 ℃...
请教暖通空调中通风设计的主要步骤
答:
5、确定送风温差及i-d图上各状态点,计算各房间总送风量,各房间的新风量,并确定各系统的最小新风比及回风量。(1)由i-d图上室内状态点、送风温差及
热湿比线
确定送风状态点及状态参数,根据送风状态及室内状态点和各房间计算冷
负荷
,计算出各房间的总送风量。(2)根据新风标准及各室的人员数或最小新风比,确定...
谁来给我说明一下集中式空调的单风道系统、双风道系统和变风量系统...
答:
空气处理机组与定风量空调系统一样。送入每区或房间的送风量由变风量末端机组(VAV Terminal Unit)控制,当室内负荷变化时,由末端机组根据室温调节送风量。2.夏季调节:图6—26为夏季调节过程。由于室内显热冷负荷与
湿负荷
变化不一定同步,随负荷变化,
热湿比
在变,根据温度调节,不一定满足温度调节要求,如图中R1R2湿度...
请教工程设计中,全空气系统组合式空调器如何选型
答:
集中式全空气空调系统是用得最多的一种系统形式,尤其是空气参数控制要求严格的工艺性空调大多采用这种系统。 全空气组合系统一般是冬季风量按等于夏季风量
考虑
。就一次回风系统而言,夏季总风量可根据
热湿比线
,室内设计参数,及设计的送风温差,确定送风点状态参数,而后由
湿负荷
及含湿量差或冷负荷及焓差...
一次回风系统中,已知显热
负荷
,潜热负荷,含
湿
量,新风量和送风量,以及...
答:
确定
热湿比线
,在焓湿图上画出来就能确定。
空调冷
负荷是
什么意思
答:
⑴在焓湿图上确定出室内状态点N;⑵由热湿比作出过N点的
热湿比线
;⑶根据选取的送风温差,在热湿比线上定出送风状态点O;⑷用式计算所需的送风量,并校核换气次数。2、冬季送风状态及送风量的确定(1)采用与夏季不同的送风量确定方法与夏季相同,冬季的送风温差可取大一些。(2)采用与夏季相同的送风量只需调节...
干盘管的作用是什么?
答:
干盘管是用于给室内回风提供冷量或热量的设备。干盘管为了达到“干”的目的,所用的冷冻水温度会比普通盘管的水温高,一般不会结露,所以称之为“干盘管”。干盘管的进水温度一般高于室内空气露点2度左右(进水13℃,出水18℃),通过干盘管的风速以2米/秒为宜,此时的换热效果最佳,最好要做积水管,...