混凝土浇筑
漏浆是为什么
答:
构造
柱
模板很容易出现漏浆现象。遇到这种情况,正确的处理方法是要求施工单位,暂停该柱的
浇筑
,对模板加固和堵塞漏浆缝隙。并对其余未浇筑的模板再进行一次检查,检查没问题,就继续浇筑。漏浆的柱模处理后,也可继续浇筑完成。圈梁没有要求一次成型,可以分次完成,但施工缝接茬要按规定处理好。
构造
柱柱
头未
浇
满
砼
应怎样处理
答:
一般是凿去一些,然后补
浇
回去哦。报告一下,或书面或口头,得到监理同意后,按同意的意见执行吧。
钢筋绑扎时框架
柱漏
了一个,
混凝土
已经建筑怎么补救?
答:
如果不能重新
浇
,可以用加大截面,或者包钢,碳纤维布加固等加固方法处理 如果在不重要部位,或者钢筋减少的并不多(例如20跟25的钢筋,少了2根,也就少了10%),
漏
的也不是角筋,此柱上也没用很大的荷载的情况下可以根设计院沟通一下,一般来说
柱子
余量都是满大的。
混凝土柱子
空洞补救
答:
如果
混凝土柱子
出现了空洞,可以考虑以下几种补救方法:填充剂修复:将混凝土空洞填充剂注入到空洞中,填充剂可以填充空洞并恢复
柱子的
强度和外观。填充剂可以是自制的或购买的,但需要确保填充剂的强度和耐久性满足要求。环氧树脂修复:环氧树脂可以用于填充混凝土空洞,其具有优异的粘结力和耐久性。将环氧树脂...
柱砼
存在漏筋、蜂窝、孔洞、烂根现象要怎么整改
答:
柱子烂根在工程上还是出现的较多,处理方法还是砼缺陷的常规处理方法:1、凿除烂根部分砼,清除干净,套浆,采用高一级别的砼进行修补。 对付烂根的办法:1、柱子根部支模必须仔细,尽量避免模板与地面之间的空隙。 2、对于空隙采用木条或者砂浆进行封补,避免
砼漏
浆。 3、
柱子砼浇筑
前要先行套浆,加强砼...
构造
柱砼
大面积空洞质量缺陷的处理程序
答:
细石
混凝土浇灌
时在模板内应充满,认真分层振捣密实或配人工捣固;预留孔洞两侧同时下料,侧面加开浇灌口,严防
漏
振。无法处理的情况如果构造
柱砼
大面积空洞质量缺陷很严重,无法进行处理或处理后仍影响房屋的结构安全或结构构造要求的话,就进行返工(重做)处理。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
浅析面对
浇筑混凝土
,防治裂缝、露筋等质量通病?
答:
(5)
浇筑混凝土
时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。3、柱的浇筑(1)
柱浇筑
前底部应先填以5-10cm厚与混凝土配合比相同的减半石子混凝土,
柱混凝土
应分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动...
楼面与框
柱
一起灌注
混凝土
,拆模时发现一条框柱只灌注到一半的混凝土。如...
答:
这是重大失误,框架
柱
是框架结构最最重要的构件,这种状况必须邀请原设计单位现场研究处理,网友没权处理,答案无效。另外,正规的施工企业,不会“楼面与框柱一起灌注
混凝土
”!这是不许可的施工方法。私人瞎折腾的房屋,不宜在此讨论。
求墙、
柱砼
缺陷修补方案
答:
混凝土
缺损多表面为蜂窝、麻面、缺边缺角、孔洞、涨模、露筋等。主要修补方案有以下几种:1、对小面积麻面的混凝土表面:先将麻面处凿除到密实处,用清水清理干净,再用喷壶向混凝土表面喷水直至吸水饱和,将配置好的水泥干灰均匀涂抹在表面,此过程应反复进行,直至有缺陷的地方全部被水泥灰覆盖。待24 ...
构造
柱
露沙石,施工人不捣实,露浆严重,商品
混凝土
c20,质监要等20日再回...
答:
从照片看出,施工质量确实不高,存在明显的质量缺陷问题,最可能的原因就是
混凝土
振捣不够,没有产生足够的水泥浮浆,以至于砂石在局部裸露在外。好在只是构造
柱
,不是主要的承重构件,如果后期质检回弹强度满足的话,在裸露砂石部位补刷水泥砂浆,应该可以解决问题。希望回答能够帮到你。