11问答网
所有问题
当前搜索:
中性点接地方式有几种
220千伏变电站主变
中性点
的典型
方式
答:
直接接地。电力系统中,
中性点接地方式
是指变压器或发电机的中性点与大地之间的连接方式。220千伏变电站主变中性点采用直接接地方式,主要是为了确保电力系统的安全性和可靠性。直接接地方式的优点是能有效地限制系统的过电压水平,保护设备和人员的安全。同时,直接接地方式还可以提供可靠的接地故障保护,快速...
电力系统
中性点
有效
接地方式
指的是
答:
中性点有效接地一般指中性点直接接地或经低值阻抗接地。此时,从电力系统任何一点向系统看进去的零序电抗X0与正序电抗X1之比|X0/X1|≤3,零序电阻R0与正序电抗X1之比|R0/X1|≤1。这时
中性点接地
与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态...
10.5KV发电机组配置了
中性点接地
电阻柜,开关柜需要选择消弧消谐柜吗...
答:
1、电源
中性点有几种接地方式
,其中有中性点不接地(消弧消谐柜)方式,还有中性点经电阻接地方式,在一个系统中,只能选择一种接地方式。几种接地系统各有优缺点,各地选用情况也不相同。2、你的发电系统,中性点究竟选用什么接地方式,需要设计人员,结合实际情况来定,如果是选择中性点电阻接地方式,则...
中性
的
接地
课程
答:
⑴ 什么是中性点不接地系统,与
中性点接地
系统两者有什么区别,发配电系统中是怎么区分他们的 中性点不
接地方式
来: 最大的源优点是发生单相接地时,系统电压仍然保持平衡,且故障电流比较小,系统可运行1~2小时,不影响对用户的连续供电,适用于网点多、面广、用户复杂的地方,故可大大提高供电的可靠性; 主要缺点是内...
35KV系统允许
有几种接地方式
?
答:
这佯做虽在一定程度上保证了连续供电的可靠性,但同时也留下了事故隐患。如浙东某电站,35KV出线发生单相断线,断路器未跳闸,恰有路人不注意踩到断线上,造成触电死亡。2运行方式探析电力系统
中性点接地方式
可分为直接接地(包括经小阻抗接地)和非直接接地(包括经消弧线圈接地)二
种方式
。中性点接地方式的...
电力变压器有哪
几种接地方式
?且各试用于什么场合?
答:
变压器
中性点接地方式
的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理。(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,...
中性点
什么情况下
接地
答:
就变压器的
中性点
来说,有下列
几种
情况:1、低压系统的用电设备有放多是单相用电设备,如我们家用的电灯、洗衣机、电视等,由于三相中,单相设备的接用量和使用量不同,就会造成三相用电不平衡,如果中性线(变压器中性点)不
接地
,就会造成变压器中性点的电压偏移,使某相的电压高,某相的电压低,电压...
主变
中性点接地方式
及操作规定有哪些?
答:
1.变压器
中性点接地方式
,应满足各种运行方式下的继电保护整定和运行要求;2.变压器充电或停运前,必须将中性点接地刀闸推上,并使开关在断开侧的线圈中性点保持接地运行;3.并列运行的变压器,在倒换中性点接地刀闸时,应先推(合)后拉;有关零序过流和零序过电压保护要做相应的切换;4.经消弧线圈...
中性点
直接
接地
与不接地的区别?
答:
3、在
中性点
不
接地
的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。中性点直接接地...
中性点
不直接
接地
答:
1.
中性点
直接
接地方式
,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。2.中性点直接接地系统产生的内过电压最低,而过电压是电网绝缘配合的基础,电网选用的绝缘水平高低,反映的是风险率不同...