中性点接地示意图
中心点直接
接地
和
中性点
不完全接地和中性点不接地有什么区别?这三种接 ...
答:
对此只有加强安全教育和正确配置继电保护及严格的安全措施,事故也是可以避免的。其办法是:①尽量使电杆
接地
电阻降至最小;②对电杆的 拉线或附装在电杆上的接地引下线的裸露部分加护套;③倒闸操作人员应严格执行电业安全工作规程。2
中性点
不接地 中性点不接地方式,即是中性点对地绝缘,结构简单,...
什么叫
中性点
直接
接地
方式?
答:
110kV及以上电网一般采用大电流
接地
方式,即
中性点
有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流...
怎么确定电网
中性点
的
接地
方式
答:
对于电力系统来说:1.
中性点接地
目的是为了降低系统绝缘等级以减少造价 2.保证系统单相接地时能继续运行。所以一般只有35KV及以上的系统才使用中性点接地,10KV及以下系统一般采用经过电压保护器接地或不接地。低压工民用电中:380V配电系统变压器中性点接地(PEN)是保护接地和安全接地的总线,无论TN-S/TN...
什么是
中性点
?
答:
中性点是指三相绕组的末端接为的一点。 首端引出的是相线 。 首端与中性点为相电压。
中性点接地
但首端并未接地 二点间还是相电压。中性点接地系统 :TT,TN系统 发生单相接地时 另两相的电压无变化——中性线不断。中性点不接地系统,发生单相接地短路时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统...
变压器
中性点
为什么要
接地
?
答:
变压器
中性点接地
的原因 变压器中性点接地主要出于以下几点原因:1. 保障设备安全 接地可以保护变压器和其他电力设备免受电压过高的影响。当电力系统发生单相接地故障时,若中性点不接地,可能会产生较高的过电压,对设备造成损害。通过接地,可以将这个电压限制在设备可承受范围内,确保设备安全。2. 维持系统...
一级配电箱
接地
极做法
示意图
答:
1、TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先重复
接地
,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;2、TN-S,的做法是总接地箱连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器
中性点
连接。除此以外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE...
电动机的
中性点
要不要
接地
,如果接地有什么作用?
答:
电动机一般中性点不需要接地,类似三相发电机以Y形输出时才有
中性点接地
的说法。发电机中性点要采取不同的接地方式,主要目地是防止发电机及其它设备遭受不对称故障的危害。具体有以下几方面:1.当发电机外部故障时,限制定子一点接地时最大接地电流从而限制定子线圈的机械应力。2.限制故障点电流或故障时间...
中性点
为什么要
接地
?
答:
1、当发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压,变压器
中性点接地
减少安全隐患;2、变压器中性点接地使暂态过电压水平也较低;3、运用变压器中性点接地时,当故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短,因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘...
中性点接地
与不接地的优缺点分别是什么?
答:
缺点:产生的接地电流大,对通讯系统的干扰影响也大。当电力线路与通讯线路平行走向时,由于耦合产生感应电压,对通讯造成干扰。一、工业生产用电是三相380V的,其中有一条中性线是从发电机的中性点引出来,此中性点接到地上,称为“零线”。常用的电力系统分为两种,一种是
中性点接地
,一种是中性点不...
从变压器
中性点
引出的
接地
线是零线还是
地线
,如果这根
答:
从变压器
中性点
引出的
接地
线应该说是中性线。中性线(
地线
)与用电设备的金属外壳的可靠的连接叫接地保护。中性线经过漏电开关的N后出来的就是零线了。