电力系统
中性点
的
接地
方式有哪些?
答:
中国电力系统目前所采用的
中性点
接地方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。小
电阻接地
系统在国外应用较为广泛,中国开始部分应用,并在风电及光伏系统逐步推广。1、中性点不接地(绝缘)的三相系统 各相对地电容电流的数值相等而相位相差120°,其向量和等于零,地中没有电容电流通过,中性...
为什么有的系统采用
中性点经
高阻接,有的采用消弧线圈
接地
?
答:
电力系统
中性点
运行方式有不接地、
经电阻接地
、经消弧线圈接地或直接接地等多种。我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。小电阻接地系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。1、中性点不接地(绝缘)的三相系统 各相对地电容电流的数值相等而相位相差120...
变压器
中性点接地
有什么作用吗?
答:
用一铜片把铁芯与铁芯夹件连接起来实现铁芯接地。两点没必要。关于
接地电阻
的规定三点共同接地就意味着防雷接地(高压避雷器)、保护接地(外壳)和工作接地(低压
中性点
)共用一个接地装置,其接地电阻应满足三者之中的最小值,其中防雷接地一般规定小于10Ω,但要有垂直接地极,以利散流。低压工作接地...
中压电网
中性点接地
方式分析与探讨?
答:
中性点经
小
电阻接地
方式中,一般选择电阻的值较小。在系统单相接地时,控制流过
接地点
的电流在500A左右,也有的控制在100A左右,通过流过接地点的电流来启动零序保护动作,切除故障线路。其
优缺点
是:2.1.1.系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。2.1.2....
主变
中性点接地
属于什么接地,是工作接地还是保护接地?
答:
主变
中性点接地
属于工作接地,也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相...
电力系统和电气装置的正常
接地
分为直接接地与间隙接地,对吗?_百度...
答:
中性点经
小
电阻接地
方式中,一般选择电阻的值较小。在系统单相接地时,控制流过
接地点
的电流在500A左右,也有的控制在100A左右,通过流过接地点的电流来启动零序保护动作,切除故障线路。
优缺点
:1.系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。...
110KV的变压器
中性点
为什么必须
接地
答:
因此,大电流
接地
系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。优点是绝缘方面减少了投资,因为在发生单相接地时,
中性点
电压为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。
缺点
是供电可靠性较低:因为中性点直接接地系统发生单相接地时,短路电流很大...
高压配供电网的
中性点接地
有哪些方式,各有什么
优缺点
答:
2中性点不
接地
系统:由于中性点不接地,若A项发生单相短路,则B C两项相应升高为正常电压的1.732倍,会超过负荷设备额定电压,持续时间长的话有可能造成负荷设备绝缘击穿,造成事故。所以这种方式对设备绝缘性要求相对较高。3.
中性点经
消弧线圈接地:在中性点不接地系统发生故障时,故障电流很大,如果...
什么是变压器
中性点接地电阻
柜?
答:
其中,接地电阻起着限制故障电流的作用,继电器则负责监测电流异常,并在故障发生时触发断路器的动作,使变压器从系统中断开。变压器
中性点接地电阻
柜的工作原理是:1.当系统正常运行时,变压器的中性点电压为低于额定电压的几伏,此时接地电阻不起作用。2.当系统出现单相接地故障时,故障电流流
经接地电阻
,...
电力系统中
接地
方式有哪些?
优缺点
答:
1、直接
接地
系统;优点:保护灵敏度高
缺点
:短路电流大 2、不接地系统;优点:短路电流小,系统在单相接地时允许短时运行 缺点:保护灵敏度低,对绝缘要求高 3、经消弧线圈接地系统 优点:短路电流小 缺点:保护灵敏度低,可能会引起谐振