雷电的基本知识及其预防
答:
雷雨天要谨防雷击 气象专家介绍,雷雨天云层低,天空带阳电或阴电的云层靠近地面时,就会和地面上的阴电或阳电之间形成高电压,击穿潮湿的空气形成闪电雷鸣。因此,人们要注意预防雷电击伤。专家提醒:雷雨天时,首先不要在大树、电线杆、高大建筑物附近避雨,因为这些物体离云层近,电流容易通过它们袭击...
我想在自家安装
避雷针
,接地地网如何安装,接地角铁要多大;总共要多长...
答:
c水塔顶部
避雷针
采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 1、避雷针制作 1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时 , 预埋好地 脚螺栓等。2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、...
屋顶上单支
避雷针
的保护范围可按
答:
可
按避雷针
的高度做圆球。屋顶上单支避雷针的保护范围可按避雷针的高度做圆球,在圆球范围内的构件都可以被避雷针保护。避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成(一般采用圆钢),上部制成针尖形状。避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上。避雷针
必须
通过引下线与接地体可靠连接。
避雷针
安装详细方法
答:
1、按被保护建筑物的面积、高度、所在地雷暴日及地理环境校正系数、建筑物使用性质等选择
避雷针
,并确定避雷针立杆高度。2、安装时各部件间要连接可靠,安装完成后,各连接处或金属表面涂镀层有损伤处,应做好防锈处理。3、避雷针应通过引下线与女儿墙上的避雷带或地网连接,要求接地电阻值≤10Ω。在...
单支
避雷针
的保护范围如何计算?
答:
举例说明:单支
避雷针
的保护范围如图,避雷针高为h,避雷针在地面上的保护半径为1.5hp;在被保护物高度为hX时,hx水平面上的保护半径rx按以下公式计算确定 (1)当hx≥h/2, rx=(h-hx)p=hap (2)当hx<h/2时, rx=(1.5h-2hx)P 式中 rx-避雷针在高度为hx水平面上的保护半径,m;...
航空障碍灯的
避雷针
和下面的高层建筑是一个接地网吗?
答:
避雷针
如果不按保护建筑规模来算,不分一般跟特殊,按你说的每个航空灯都加一根避雷针,那种情况相当于辅助避雷针,那五个灯的中间应该有个更长的避雷针才对,当然如果要求不高,中间主针不装,或者辅针不装也没问题。毕竟雷这东西有时候谁都说不清楚。至于你刚才说的接地网,一般接地网大家都是...
避雷针
的保护范围是如何计算的?
答:
一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别为30m、45m、60m。按GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》,相应于I类、II类、III类建筑物的滚球半径D分别为30m、45m、60m;
避雷针
的保护范围应按GB50057-94《建筑物防雷设计规范》附录四《滚球法确定接闪器的保护范围》规定的方法进行计算。若达不到设计要求,...
避雷针
能接到人常走的位置吗
为什么
?
答:
不能!雷电时
避雷针
接地处可产生上千伏的接地压,如果在人常走的位置,可能产生较大跨步电压而危及行人安全。按地电阻标准是小于4欧,如果瞬时电流1千安就可能是4千伏!
避雷针
怎么多高,楼层高30米,楼顶为40*80米的平台,按三类建筑算,应选几...
答:
如果没有,就要用回转球法了。目前最新的避雷计算方式。3类建筑防雷回转球半径为60米。画一个半径为60米的圆,分别与接闪处与楼顶建筑边缘相切,圆以下部分为安全。具体
避雷针
的高度没有要求,不过要考虑避雷针的风压。当然越高风压越大,固定台的牢固程度也都不同。
二楼顶有2米高铁架,请问按装比铁架高3米的
避雷针
能起到避雷作用吗?
答:
安装比二楼顶2米高铁架,再高3米的
避雷针
是可以起到避雷作用的。