11问答网
所有问题
当前搜索:
二线制液位计接线图
这是什么
液位计
答:
变送器电源:24VDC (4~20mA两
线制
) 输出负载:0~500Ω
接线
盒外壳防护:IP65 测量介质温度:常温(-20~80℃) 折叠工作原理 磁致伸缩
液位计
由电子仓内电子电路产生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时产生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与磁环或浮球中的永久磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导...
电气控制1点2锁3停控制原理图?
答:
手动控制时:将转换开关打到“手动”位置,电源和手动触点接通,SB2为手动启动按钮,SB1为手动停止按钮,手动控制排污泵接触器KM动作。污水泵手动自动
接线图
自动控制时:将转换开关打到“自动”位置,电源和自动触点接通,由
液位计
控制接触器KM动作。如果自动控制时,液位计在水位高位和低位分别输出的是一...
液位
传感器工作原理 三分钟让你轻松了解
答:
分体式一体式可选,量程:0---0.5---200米,输出: 4---20mA (
2线制
)供电: 7.5---36VDC 推荐24VDCCBM-2100/CBM-2700投入式静压
液位计
可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头,用于净水、污水及盐水的物位测量。GY500投入分体式液位变送器采用扩散硅压阻芯体,316全不锈钢结构,壳体采用隔离防爆设计,...
磁性浮子
液位计
如何
接线
答:
一般后盖打开有三个端子,一个是电源正+,一个是电源-,一个是接地,仪表电源电源正接仪表 +,然后从一般-,接出线然后到PLC,或与测量仪表串连接到仪表。磁性浮子
液位计
是利用浮力原理和磁耦技术,将液位的变化线性地传递到指示器上,清晰地指示出液位的高度。它既能现场指示,又能信号远传,是一机...
电动浮筒
液位计
的测量原理
答:
最大开路电压 28V.DC 最大短路电流 30mA.DC 分布电容 ≤0.1Uf 分布电感 ≤
2
mH 电缆芯线截面 ≥0.5mm2 图7。本安型变送器
接线
框图 安全栅基本参数 注:去掉安全栅,即为隔爆型接线。八、订货须知1. 请按选型标记注明各项参数2. 用于
液位
测量时,请提供被测介质密度3. 用于界面测量时,请分别提供两种介质的...
西门子投入式
液位计接线
颜色
答:
4-20mA是
二线制
的,红色线和蓝色线;RS485是四线制的,红色线、蓝色线,白色线和黄色线。根据查询相关资料信息,投入式
液位计
的输出信号有4-20mA和RS485两种。因此投入式液位计的
接线
方法有两种。投入式液位计基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容...
潜污泵
液位计
一般几芯线
答:
浮球式的
液位
控制器,电极式水接触式的液位控制器都是三芯线,浮球式黑色为公共线其它二根是常闭和常开,电极式是高、中、低来分,请参考。
二线制
超声波
液位计
24v和4~20ma是什么意思
答:
二线制
是指电信号与输出信号共用。三线制是供电回路与信号输出回路独立,当采用直流24v供电时,可使用一根3芯电缆线,供电负端和信号输出负端共用一根芯线;四线制为:当采用交流220v供电时,或者当采用直流24v供电,要求供电回路与信号输出回路完全隔离时,应使用一根4芯电缆线。直流或交流供电,具有4~...
超声波
液位计
几
线制
有什么影响吗
答:
主要是供电和
接线
方式的问题:
二线制
:肯定是24V供电,20mA以内的电流,信号和电源共用两根线。一把小量程的才能用二线制。三线制:24V供电,4~20mA输出,电源和4~20mA共地线 四线制:220V或者24V供电都可以,4~20mA输出,电源和电流不共地。
磁致伸缩
液位计
主要性能和典型安装方式
答:
磁致伸缩
液位计
具备一系列卓越的性能参数:量程广泛,可达0~25000mm精度高,测量误差为±0.3mm,分辨率更是精细至0.1mm工作温度范围适应性强,-25℃至70℃,液体温度适应范围同样为-25℃至150℃过程接口采用标准的3/4" NPT设计供电需求为DC24V,输出信号支持4~20mA的
二线制
或四线制,温度测量误差控制...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电容式液位变送器接线图
液位计控制变频器接线图
液位变送器模块接线图
液位计水位计接线图
二线制液位变送器接线图
翻板液位计测量模块接线图
四线电极式液位传感器接线图
液位计24v四线接线图
四线制液位计接线方式