11问答网
所有问题
当前搜索:
互感器的安装
安装
电缆零序电流
互感器
时有什么要求?为什么?
答:
但有些厂家或施工单位将零序电流互感器
安装
在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。2、电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流
互感器的
相对位置不正确。根据《...
电表
互感器的
按装方法
答:
电表
互感器的
按装方法如下;1、2.5.8分别接三相电源A.B.C.三个互感器的S1分别接电度表的1.4.7。2、三个互感器的S2并联起来,电度表3.6.9也并联起来。3、然后是A相电流互感器S2接互感器A相电流出(也就是电度表的3接线端子)然后通过电度表的9接线端子接地,10端子接零线即可。互感器又称...
双拼电缆
互感器
如何
安装
答:
双拼电缆互感器
安装
方法在安装互感器之前需要根据电压的情况,然后匹配合适的互感器。那么然后将
互感器的
底板固定于某一个位置之上,把外壳拆开。接下来开始在互感器电流的位置上开始做连接,做好线鼻子将两根电缆穿过互感器就好,两个线鼻子背靠背安装在空开上就好。互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和...
正泰
互感器安装
方法
答:
很简单的,主线从当从的孔里面穿过去,有个方向的P1进,S1接电流表的+,S2接-,同时注意,S2要接地,很多地方的供电部门强制规定S2要接地的。
配电柜中的
互感器安装
答:
装在开关上端或下端均可,电度计量的
互感器
,供电部门为了增加盗电难度,均装在开关上方。
电流
互感器安装
有方向吗?
答:
――1、电流互感器
安装
时,P 1 为一次线路的进线端。――2、电流互感器如果装反,也可以运行,但二次绕组的头、尾必须要对调,否则计量电度表会不正常的。问题三:请教:电流互感器有没有方向性 由于电流互感器使用的是交流电,所以没有方向性。问题四:电流
互感器的
方向怎么规定 一次电流从P1...
高压电流
互感器安装
位置
答:
装在断路
器的
母线侧。高压电流
互感器安装
需要作为故障判断以及计量使用的,装在断路器的母线侧可以很方便的接线,而且计量时观察方便,高压互感器是适用于1kv至220kv电力系统中将大电压转换成小电压或将大电流转换成小电流以便于测量、保护、使用的互感器。
电流
互感器安装
时有正反之分吗?
答:
电流
互感器安装
时没有正反之分。电流互感器是用来将电路电流变小,以便用来测电路电流,一般要接电流表或电度表,这样电流表和电度表就不用做的很大 主要是从经济方面来考虑的,现在市场上还没有太大的电流表和电度表,如果没有电流互感器,就不能测定电路的电流,也不能测定电路的功率 ...
配电柜中电流
互感器
怎么接线的?为什么要接地线?
答:
电流
互感器的
一次侧电流是 从P1穿过,从P2出来的,1次侧不用接地的,1次侧扎数根据互感器名牌上面的要求确定。二次侧是从S1出到电流表的进线段,出来后到S2,并且S2要接地的。2次侧S2接地是为了防止2次侧开路时。在2次侧产生高电压而发生危险,因为电流互感器1次侧扎数远远小于2次侧。当2次侧...
三相四线电表加
互感器
接线图
答:
三相四线电表加互感器接线图如下:三只互感器
安装
在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电
互感器的
S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜