人防
与非人防连接墙内可以用pvc
线管
吗
答:
可以。
人防
与非人防连接墙内对于使用的材料是没有过多的要求的,是可以使用PVC
线管
的,整体的操作也是十分的方便的。
非
人防
户内插座需要加密闭盒不
答:
需要。
人防
车库顶板
线管预埋
官方信息显示,线管过人防墙要做密闭处理,人防和非人防之间要加密闭盒。非人防车位是一种可以售卖的车位,是有产权证的车位。
人防
工程梁上
预埋
4根直劲径50管子是做什么用的?请教一下
答:
电气
预埋
管,数量有4根或6根。因为
人防
工程一旦完工是不允许在防护/密闭墙体上开洞的,所以需要预留一些电气进
线管
,以备设计中未考虑到的电气进线使用,如平时使用中电信、联通、移动等信号引入工程内。
人防
预制封堵梁如何编号
答:
1、首先
人防
区内设置各专业的预留
预埋线管
和套管。2、其次人防预制封堵梁在各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙。3、最后密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,即可编号。
普通照明穿
人防
区也要处理吗
答:
要的。按照
规范
要求都需要预留
人防
照明和普通照明。人防门上预留套管:注:出入口、连通口防护密闭门、密闭门门框墙上均应
预埋
4-6根备用管,管径50-80mm,管壁厚度不小于2.5mm,管材采用热镀锌钢管,并作防护密闭处理。防爆波电缆井预留
线管
:室外进线应设置防爆波电缆井,防爆波电缆井宜设置在紧靠...
电气
线管
怎样
预埋
?
答:
(2)砌体内SC管、JDG管
预埋
:弹线定位→切割机切槽→凿槽→墙体配电箱体安装→开关盒、插座盒安装→电气
线管
敷设→跨接地线→管槽、洞口修补。三、混凝土楼板、剪力墙预埋配管样板做法控制
标准
:1、楼板两层钢筋之间进行管路敷设,配管不应平行绑扎在主筋上;管路应走捷径,并应削减弯曲,不必相互平行...
人防
工程顶板上密闭盒子怎么用
答:
人防
工程密闭盒主要用于穿越清洁区与染毒区电气暗管敷设,安装方式是
预埋
,穿线后用密闭填料将密闭,其作用是防止染毒区毒剂通过电气暗管侵入清洁区危害内部人员安全。也叫热镀锌防护密闭接线盒、防护密闭接线盒、人防密闭盒、人防防爆线盒等等,其功能就一种:电气防护密闭接线。防护密闭封堵板和防护密闭封堵...
人防
工程用电工用
线管
及线盒实图
答:
回答:按照施工图就可以了,人家已经设计好的,只要按照图纸进行么马达
人防
工程是负二层和负一层的插座
线管
穿越人防需要加密闭盒吗?_百度知 ...
答:
是的。
人防
工程是需要人防区与外界连接的其他部位的人防区或者是非人防区都需要设置防护密闭盒和防护
线管
。
人防
密闭盒许多根
线管
吗
答:
许多根
线管
。根据查询工地一切随缘阿超显示,
人防
和非人防之间要加密闭盒,一共14根
线管
过人防墙,需要28个人防密闭盒,是许多跟线管的。