11问答网
所有问题
当前搜索:
什么叫精密空调
施耐德
精密空调
蒸发压力过低
什么
原因?
答:
1.冷却水量太多或水温太低。2.环境温度过低。3.操控电扇的压力开关或操控冷却水的主动水量调节阀设定不妥或损坏。4.冷媒充注量太少。
精密空调
提示空调运作时间超限是
什么
意思?
答:
这
是空调
安全自检的一个设定时间,厂家设置的,艾默生的有这个功能,世图兹的好像没有,找厂家重新设置就可以了,只要平时维护得当就可以正常使用。其他品牌没用过不知道。
精密空调
单冷显示p1是
什么
原因
答:
一、 显示P1
是是
由于
空调
供电电压过高或者过低导致空调报故障。故障在室外电控、PFC模块、变频模块。二、检修步骤:1、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。2、用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量...
艾默生100KW制冷量的
精密空调
怎么知道它的功率是多少呢,用
什么
...
答:
估算:
空调
的能效比大概在2.5左右,100/2.5=40,功率大概在40kW左右;查找产品样本:找艾默生索要产品样本,从样本里面找功率参数。电缆类型根据产品具体情况而定。
精密空调
高压报警主要是因为
什么
?
答:
1、高压告警值设定点不合理。比如设定值过低。2、高压保护器发生故障。3、制冷剂过多(常见于炎热的夏季)。4、冷凝器灰尘太多,降低了散热效果。5、冷凝器风扇故障或不工作。6、系统内可能有空气。7、室外机电源故障。
机房
精密空调
用
什么
品牌好
答:
机房
精密空调
主要知名品牌有:施耐德、艾默生、世图滋,这几个
是
国际知名品牌。
精密空调
一般
什么
场地才装
答:
医院、通讯机房、环境实验室、制药行业等。
机房
精密空调
活塞式制冷压缩机潮车会造成
什么
后果
答:
所谓的”潮车“指的
是空调
压缩机吸气带有液态冷媒。在活塞压缩机运转过程中吸气带有一定量的液态冷媒的情况下压缩机的运转噪声变大,运转电流变大,工作效率变低;严重了会导致压缩机异响甚至因为液击而彻底损坏。发现压缩机吸气带液的时候要检查制冷系统运行的关键状态参数,根据这些关键状态参数来确定原因...
您好,我这个
精密空调
开机五分钟后会高压报警?这个会是
什么
原因影响
答:
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变...
精密空调
是否需要配备管道?管道是
什么
概念?
答:
精密空调
的安装 需要液管 、气管连接室内外机 另外
是
具体环境要求 可能会定制风道