11问答网
所有问题
当前搜索:
什么叫精密空调
洁净车间的更衣室和风淋室有
什么空调
和通风
答:
有些要求不高的洁净车间更衣室
是
没有
空调
的,只是装了个排风扇,或者简单的送回风。要求严格就做低级别的洁净车间,只要有通风效果就行,当然有的还会有除臭除味之类的设备或产品。洁净车间风淋室是没有空调,里面是风机和过滤器。要求是根据你洁净车间的情况选购适合的风淋室就行。例如福净净化设备...
实验室比较适合用
什么
样的加湿除湿
空调
啊?
答:
可以考虑用实验室专用恒温恒湿
精密空调
,集制冷、制热、除湿、加湿四大功能于一体了,功能齐全。浙江弗瑞达电气
是
专门做恒温恒湿精密空调设备的,技术比较过硬,售后也很好,可以去了解下。
动力监控系统中传感器的作用
是什么
答:
机房环境系统监控内容主要包括:空调,漏水检测、温湿度等。
精密空调
:监测空调回风温度和湿度等参数,压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等部件的状态,控制空调的启停,调节温度和湿度;普通空调:通过对空调控制电路的分析,利用空调状态采集器可实现对普通空调的温度调节和启停控制;漏水检测:...
精密空调
上的FC风机是
什么
?还有FC风机和EC风机有什么区别? 谁来帮帮我...
答:
节能
精密空调
系统EC风机,更节能,嵌入式。FC
是
普通风机。EC为内置智热风机 能控制模块的直流无刷式免维护型电机,自带RS485输出接口、0-10V传感器输出接口、4-20mA调速开关输出接口、报警装置输出接口及主从信号输出接口。该产品具有高智能、高节能、高效率、寿命长、振动小、噪声低以及可连续不间断工作等...
机房
精密空调
报室内高湿,但是没有除湿机,有
什么
办法能去除机房的湿气...
答:
机房
空调
本身就有除湿的功能。建议找到机房空调的使用说明书,按照说明书的操作说明,把模式切换到人工除湿模式或者
是
继续制冷模式运行,内侧风挡调整到低风挡,最大能力输出;如此除湿一段时间后就会把室内空气湿度降低了。另外,机房空调开启运行过程中,没有异常情况发生机房内是不会湿度过高的。建议同时...
请教一下
精密空调
中水冷机组跟冷水机组
是
怎么一个概念?是一回事吗...
答:
完全是两个概念:水冷机组:指机组中冷凝器的冷却方式为水冷,而非风冷。冷水机组:指机组中蒸发器提供冷量的方式为冷媒供冷。即通过冷媒(也称为冷冻水)与蒸发器内的制冷剂换热获取冷量,向用户供冷。
空调
压缩机
什么
原因经常低压报警
答:
空调低压报警原因及处理办法:1、恒温恒湿
精密空调
低压保护设定值不正确。正确的低压保护设定值应设定在2bar左右,若设定值不对则产生低压报警。2、机房专用空调充氟的量不够。冬天气温低时,可能发生类似情况。如果查明原因的确
是
缺氟时,应向系统补充氟利昂制冷剂。3、恒温恒湿精密空调空气过滤网太脏。
空调
高压报警
是什么
原因,什么原因会造成高压报警
答:
1、空调高压设定值不正确。2、当在夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。3、机房专用恒温恒湿
精密空调
由于长时期运转,环境中的尘埃及油灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果。4、机房空调冷凝器轴流风扇马达故障。5、机房专用恒温恒湿精密空调电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器...
机房
精密空调
室内风机调速主要是为了满足
什么
?
答:
精密空调
室内风机调速
是
为了节能 一般用的最多的是EC风机即外转子直流无刷离心风机,可根据机房的负荷变化调节风量及风速 一般来说机房精密空调的室内风机是开机后即全年无休一直运行的,其能耗较高 采用EC风机调速主要就是为了解决其能耗高的问题
机房经常断电对配电柜,
精密空调
,网络设备(服务器),蓄电池有
什么
危害
答:
1、对
精密空调
,经常断电影响压缩机寿命, 可能有电泳照成损坏。2、对UPS,经常断电可能造成蓄电池过放电,减少寿命,电泳对逆变器、整流器照成冲击。3、对网络设备,经常断电可能造成配置丢失,交换芯片损坏等。4、对服务器,经常断电可照成数据丢失,服务器不启动,主板芯片损坏等问题。
棣栭〉