什么叫约束边缘构件
什么叫DZ,
什么叫约束边缘
端柱?
答:
DZ 在建筑工程图纸上代表端柱,也
叫边缘
柱。约束边缘端柱简介“边缘构件”位于剪力墙墙肢的两端。在水平地震力到来的时候,“边缘构件”(比起中间的墙身来说)
是
首当其冲抵抗水平地震力的。约束边缘端柱使用范围当“高抗震等级”时,采用
约束边缘构件
;当“低抗震等级”时,采用构造边缘构件。具体的...
约束边缘
与构造边缘有
什么
区别
答:
1、两者编号不一样。编号为字母G开头的一般是构造边缘构件,例如GAZ、GDZ、GYZ、GJZ这些以G开头的都是属于构造边缘构件。编号为字母Y开头,一般
是约束边缘构件
,如如YAZ、YDZ、YYZ、YJZ这些以Y开头的都是属于约束边缘构件。2、两者配置位置不同。一、二级抗震的落地式的剪力墙及一、二、三、四级非落地...
构造边缘构件与
约束边缘构件
的区别有哪些?
答:
构造边缘构件与
约束边缘构件
的区别
是
:1、对于延性要求较高的剪力墙,在可能出现塑性铰的部位应设置约束边缘构件,其他部位可设置构造边缘构件。2 、根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)第7.2.16条的规定,设置约束边缘构件的部位有:一二级抗震设计 的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端...
构造边缘构件与
约束边缘构件
的区别是
什么
?
答:
构造边缘构件与
约束边缘构件
的区别
是
暗柱是指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力。在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱。约束边缘端柱位于剪力墙墙肢的两端。在水平地震力到来的时候,“边缘构件”(比起中间的墙身来说)是首当其冲抵抗水平地震力的。
边缘构件是
由构造边缘暗柱、构造边缘端柱、构造边缘转角墙...
约束边缘构件
和构造边缘构件有
什么
区别?
答:
这些都
是
剪力墙结构中特有的,他们的作用都一样,设置在剪力墙的边缘,起到改善受力性能的作用。 对于抗震等级一、二级的剪力墙底部加强部位及其上一层的剪力墙肢,应设置
约束边缘构件
。其他的部位和三级抗震的剪力墙应设置构造边缘构件。 约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,用在比较重要的受力较大...
约束边缘
暗柱
是什么
?
答:
约束边缘
②纵筋配筋率要求不同,故表格中对
约束边缘构件
的纵筋约定间距为100,构造边缘构件为200。另需注意对复杂高层、框剪结构、筒体结构以及B级高度剪力墙结构中的剪力墙,配筋率的要求有所提高。③箍筋的配箍特征值要求不同,约束边缘构件要求配箍特征值v=0.2,故箍筋约定肢距为100;④...