要求 高位消防水箱要选择位于
建筑物
较高位置的室外区域。水箱要高于消防水泵的进水口,并保证进水管道的坡度和长度符合要求。确保水箱的支架或基础稳固可靠,能够承受水箱自身重量和水重的压力。根据设计要求,设置合适的底板或底座,并采取防震措施。安装时要设计合理的进出水管道连接,保证...
高位
消防
水箱
的有效容积是怎样的?
答:
高位
消防
水箱
的
设置
为什么有的房子上有,有的房子...
答:
消防
水箱
的设置条件及目的 室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用
建筑
、总建筑面积大于10000_且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须
设置高位
消防水箱。设置消防水箱的目的:一是提供系统启动初期的消防用水量和水压,在消防泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,及时控制初起火灾...
高位
消防
水箱
的容积规定
答:
1、一类高层公共
建筑
,不应小于36T,但当建筑高度大于100米时,不应小于50T,当建筑高度大于150米时,不应小于100T。2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应小于12T。4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于...
高位
消防
水箱
的容积规定
答:
1、一类高层公共
建筑
稳压泵系统的是否还要设置消防
水箱
。
答:
1 高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m2 2 且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防
水箱
;且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;2 其他建筑应设置高位消防水箱, 但当工业
建筑设置高位
消防水箱确有困难, 且采用安全可靠的消防给水时,可采用稳压泵稳压。
高层住宅是不是一定要有生活
水箱
?消防水箱是不是小区里的每个高层住宅都...
答:
生活
水箱
和消防水箱都不是每幢高层住宅都要有的。生活水箱按生活日常使用所需设置,设置生活水箱方便一点,也可储水,但不是要求改设的。消防水箱是整个消防系统必定要设置的,但不是每幢高层住宅都要设置。消防水箱在楼顶。就是《高层民用
建筑
设计防火规范》中的髙位水箱。采压给水系统时,可不
设高位
...
《高层民用
建筑
设计防火规范》规定,
高位水箱
的储水量一、二类公共建筑分...
答:
【答案】:C 临时高压消防给水系统的
高位
消防
水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,其具体
设置
要求如下:①一类高层公共
建筑
,不应小于36m。,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3。②多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当...
二级耐火等级的多层住宅
建筑
要不要
设高位
消防
水箱
?
答:
1 重力自流的消防
水箱
应
设置
在
建筑
的最高部位;2 消防水箱应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3;多层住宅最不利点处的静水压力不宜...
什么
情况下
设置
消防
水箱
答:
仍可采用12立方米;当室内消防用水量超过25L/s,经计算
水箱
消防储水量超过18立方米,仍可采用18立方米。2、《高层民用
建筑
设计防火规范》第7.4.7.1条规定:
高位
消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18立方米;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12立方米;二类居住建筑不应小于6.00立方米。