风电场值班员一枚。如果照《电力安全规程(电气部分)》来说的话,这四种状态为:运行,热备用,冷备用,检修。标准术语为这样:(1)运行状态。运行中的
设备
带电正常工作的状态,即为运行状态。(2)热
备用状态
。电气设备仅断路器(俗称开关)断开的状态, 即为热备用状态,也叫停运状态。(3)冷备用...
什么是
发电机的运行 热
备用
冷备用 检修
状态
。
答:
热备用是设备只靠断路器断开而隔离开关仍在合上位置。冷
备用是设备的
断路器和隔离开关均在断开位置。进相运行就是发电机发出有功功率而吸收无功的稳定运行
状态
,本质是一种低励磁的稳定同步运行。在这种状态运行中,定子电流相位超前于电压相位。在进相运行时允许发出多少有功功率,吸收多少无功功率由发电...
热
备用状态
是指
什么
答:
热
备用状态
是指该设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行
状态的
状态。母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气
设备的
热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断...
什么是
发电机的运行热
备用
冷备用检修
状态
。
答:
热
备用
:电源侧(母线)带电,断路器在开位,但两侧隔离开关均在合位,断路器一经合闸,即可将电送出。冷备用:电源侧(母线)带电,断路器在开位,两侧隔离开关也在开位,断路器如果合闸,也不能将电送出。检修
状态
:指连接
设备的
各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的...
热
备用状态
是指
什么
答:
热
备用状态
:是指该设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行
状态的
状态。母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气
设备的
热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。
高压电力
设备
冷
备用是什么
意思?
答:
2、热备用是指备份组件可以在系统正常运行的情况下代替主组件,其中备份组件可以是硬件,也可以是软件。相对于冷备用,热备用在代替工作之前只需要做一些准备工作。冷
备用状态
1、断路器冷备用:断路器所有安全措施已全部拆除,断路器及其两侧隔离开关均在拉开位置。断路器保护应在退出状态;对于重合闸由线路...
冷
备用状态
是
什么
意思?
答:
热
备用
是指可以随时投入运行的
设备
。冷备用在投入运行前,则要进行一些技术检测及有关的检查。 单说某开关在运行是指开关在
什么状态
?冷备用是指开关在什么状态?热备用又指开关在什么状态? 10分 电力系统中的开关运行方式 有以下几种, 1、运行,2、热备用,3、冷备用,4、开关检修,5、线路检修,6、开关及线路检...
110kv变电站一次
设备
有哪几种
状态
答:
共四种
状态
运行:
设备
带电 热
备用
:线路开关断开、隔离刀闸闭合 冷备用:线路开关、隔离刀闸、接地刀闸均处于断开状态 检修:线路开关、刀闸均处于断开状态,接地刀闸闭合 以上状态是针对某一线路举例说明的
什么事冷
备用
?
什么是
热备用?
答:
冷备用:发电机组脱离电网,在停止
状态
;是一台
备用设备
放在那里,当正常工作的设备出现故障时立即启动备用设备。热备用:发电机组并入电网运行,但在空载状态。是两台设备同时运转,当一台设备出现故障时手动或自动的切换到另一台设备。
高压、低压电气
设备
是指
什么
答:
电气
设备
习惯上将1KV及以上划为高压,1KV以下为低压。1、而电力系统对于电压的划分为:1KV以下为低压,1KV-66KV为中压,66kv-330KV是高压,330KV-750KV 为超高压,750KV以上是特高压 对于开关柜来讲,低压范围是500V以下。2、但是个别煤矿660V也划在低压供电范围里;中压值3KV,6KV和10KV;高压指...