伸缩后浇带设置要求
沉降后浇带,温度后浇带,
伸缩后浇带
的区别,那个可以先补上~
答:
2、施工工艺不同 沉降后浇带需待主体结构结束且沉降基本稳定后才可以浇筑。温度后浇带在过长的建筑物中,每隔30~40米设宽度为700~1000毫米的缝,缝内钢筋采用搭接或直通加弯做法。
伸缩后浇带
的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新...
跨度多少留置
后浇带
答:
GB50010-2010《混凝土结构设计规范》8.1.3条规定,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的
伸缩
缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用
后浇带
分段施工。GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》8.4.20条规定,对高层建筑筏形基础与裙房基础之间的构造应符合下列
要求
:当高层建筑与相连的裙房之间不
设置
沉降缝时...
后浇带
多长时间可以浇筑?
答:
60天后。
后浇带
分
伸缩
型后浇带和沉降型后浇带。伸缩型后浇带(也叫温度后浇带)在混凝土收缩基本稳定后浇筑,一般在混凝土浇筑完毕60天后进行。沉降型后浇带在建筑物沉降基本稳定后浇筑,一般在主体工程完成后30天浇筑。
后浇带
的计算规则。
答:
后浇带
工程量按设计图示尺寸以体积计算。现在实行清单计价,全国计算方式是统一,工程量按长、宽、高算体积即可。后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范
要求
,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带的浇筑时间宜选择...
结构设计时,什么时候
设置后浇带
??哪本规范?
答:
(6)养护时间规定不一致,有7天、14天或28天等几种时间
要求
。上述差异的存在给施工带来诸多不便,有很大的可伸缩性,所以只有认真理解各专业的规范的不同和根据本工程的特点、性质,灵活可靠地应用规范规定,才能有效地保证工程质量。二、后浇带的类型后浇带分沉降后浇带、收缩后浇带、温度后浇带和
伸缩后浇带
...
后浇带
和沉降带有什么不同?
答:
的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。 3、后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。 4、后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定封顶后28天。 5、后浇带的砼配制及强度,有的
要求
原砼提高一级...
结构设计时,什么时候
设置后浇带
?
答:
建筑工程中多少米必须设一个
后浇带
?
答:
不是50米,
设置后浇带
的位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力集中,常为800~1200mm。在有防水
要求
的部位设置后浇带,应考虑止水带构造;设置后浇带部位还应该考虑模版等措施内容不同的消耗因素;后浇带部位填充的混凝土强度等级须比原结构提高一级。设置后浇带的位置、距离通过设计计算确定...