11问答网
所有问题
当前搜索:
低压电缆接线抽屉柜背面图片
低压
配电屏与交流配电屏的区别
答:
抽屉
单元有足够数量的二次
接
插件(1单元及以上为32对,单元为20对。),可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。六、使用注意事项
低压
配电屏为不靠墙安装,正面操作,双面维修的低压配电
柜
。柜的维修通道及柜门,必须是考核合格的专业人方可进入或开启进行操作、检查和维修。空气断路器、塑壳断路器...
低压
配电室
抽屉柜
,此抽屉带的是电容贵,抽屉柜通过插件连接进线母排...
答:
你电容
柜
怎么还用
抽屉
?一般做电容柜都是一个空壳,安装电气元件的,是不是插件的容量不够 啊,一般电容透切都会大电流,所以插件选择要用电容额定电流的1.5倍的,比如你电容是20千乏,电流是28.8A,那选插件要选28.8*1.5=43.2A。
户内高、
低压
成套开关柜母线设计标准
答:
母线搭接设计需符合国标要求,考虑新旧柜体拼接、旁路母线桥和双母线柜的搭接合理性,
低压抽屉柜
出线设计需留出
接电缆
空间。主回路母线需注意涡流感应,采取隔断磁路措施。柜体主接地回路设计要满足国标要求。其它设计要求包括主、支母线镀镍、柜体出线方案明确、母线与触头盒规格匹配、手车柜设计与引下母线匹配...
高压配电柜分为哪些?
答:
现在配电工程高压一般不装补偿柜,都是低压补偿,
低压柜
有进线柜,出线柜和无功补偿柜,出线柜就是你说的
抽屉柜
有GCK型GCS型MNS型,抽屉就是出线单元,一个抽屉一般供给一路出线,你想问抽屉供给谁用的看抽屉上面贴的标签就知道了,标签一般都标明负荷名称。高低压柜的作用一般都是开断,计量,控制,...
低压
配电柜有哪些技术要求
答:
3.6.19
低压
成套开关柜导电母线应为铜质母线镀锡,每间隔的每相贴相应色标,接头处压花镀锡,螺栓连接时,在长期运行中保持不变的接触压力。接头处不少于两个螺栓。母线上任何一点及母线支持结构承受与断路器额定开断电流相同的短路电流引起的热效应(1s)和电动力。
抽屉
内一次导线需压
接
铜鼻子并镀锡处理...
高压
抽屉柜
包括哪些
答:
四、应用领域 高压
抽屉柜
广泛应用于电力系统、工业领域以及数据中心等场所。在电力系统中,主要用于高压电路的开关和控制;在工业领域,用于配电和电机控制;在数据中心,则用于保障服务器和网络设备的电源供应。综上所述,高压抽屉柜包括柜体、柜门、抽屉单元、
电缆接线
座、接地开关和照明设备等部分。其设计...
低压
开关柜GGD GCS. 以及固定分隔柜各有哪些优缺点 固定分隔柜适用20万...
答:
GGD是固定式
低压
开关柜,主要用在配电系统(PC功能)或一般不太重要的控制系统,GCS是抽屉式开关柜(仿ABB的MNS柜),可用在配电或马达控制中心系统(PC、MCC),功能比较齐全。GCS是
抽屉柜
,也可以改装成固定间隔柜,适用于各种配电场合,20万平米小区可以安装。另外还有一种抽屉柜MNS,也可以改装成固定...
什么是MCC
柜
? 电气设备安装中,MCC柜的全部含义是什么? 该问题归类于冶 ...
答:
低压
配电柜的保养的内容及步骤:1:检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查
电缆
头、
接线
桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。2: 检查
抽屉
式开关时,抽屉式开关柜...
低压柜
三相五线接地母线规格规格过小,会造成什么后果。相线TMY-125X10...
答:
低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。18、标注:3-7-N3之类 不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面
低压柜
、第3条出线回路(该柜内的第3个
抽屉
);19、补充 MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即...
求
低压电缆
分支箱进、出电缆选型和开关选择
答:
断路器选择:断路器过载长延时整定值,应按被保护线路的计算电流:Pcx1.1,来选择,例如某线路计算电流Pc=45A,则断路器过载长延时整定值:45Ax1.1=49.5A,应取63A(整定值分档),断路器壳架电流取100A。
接
下来根据上述结果、线路的敷设方式、工作环境温度,选
线缆
(国标图集查表)。电流互感器...